Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

26.04.2018 в 11:14:51

Добрый день! Собираю щит, ввод в щит идет 16 квадратов, а какого сечения дальше использовать провод? У меня получается 3 группы УЗО с автоматами. Думаю, от рубильника ввода (на схеме от УЗМ) кинуть последовательно на три УЗО ПУГВ 10 квадратов, но пока не могу найти двойные НШВИ для этой затеи. Или нужно взять как для ввода 16 ? Ну и еще на схеме с варочной плитой не определился, возможно, её тоже в группу закину, а не буду использовать отдельный АД.

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

26.04.2018 в 11:39:36

Хотя, если вводной автомат на 63А, то получается и в щитке надо использовать 16 квадратов.. Блин, жирно

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2018 в 11:57:26

От рубильника 10мм2, после УЗО и шестерки хватит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.04.2018 в 12:19:56

Patriot1234 написал: ввод в щит идет 16 квадратов

Над офисом застройщика должен светиться нимб))) Вам 10 кв.мм хватит. Со светом у Вас, конечно, крутышечно!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 12:53:54

MaSeVi написал: Со светом у Вас, конечно, крутышечно!)))

И дублированные линии розеток . Под отопление наверно . :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 13:02:16

Vadim 161 написал: От рубильника 10мм2, после УЗО и шестерки хватит.

Vadim 161, Лучше 10 ,как велит партия и правительство :)

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

26.04.2018 в 13:04:49

Буду использовать 10 квадратов в щитке :) Спасибо.

MaSeVi написал:

Patriot1234 написал: ввод в щит идет 16 квадратов

Над офисом застройщика должен светиться нимб))) Вам 10 кв.мм хватит. Со светом у Вас, конечно, крутышечно!)))

MaSeVi, не, не должен:) Пришел к энергетику застройщика, мол хочу штатный щит перенести, а следовательно заменить ввод, что бы не наращивать, скажите, сколько квадратов ввод? Ну тот по планам глянул, говорит: ну по проекту у вас ввод 16 квадратов, ну а по факту получилось как получилось: 10 :-D В общем щитке посмотрел - там действительно приходит в счетчик 16 кв, а от счетчика 10 идет. Ну раз по плану 16, решил так и взять - один фиг менять ввод. Кстати, по свету: а твердотельные реле лучше\хуже чем импульсные, никто не знает? Знаю, что они бесшумны, но места больше занимают. Ну и им мало тока нужно для переключения (у имп. 1А нужен!!! ). А по качеству работы и в целом использованию?

dokar написал: И дублированные линии розеток . Под отопление наверно .

Вроде только в кабинете две линии, т.к. там разное лабораторное оборудование будет, хотелось бы его на отдельную линию. Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную. А на второй линии может внезапно появится приточная вентиляции:) Но переделывать будет поздно, лучше сразу перестраховаться.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 13:14:19

Patriot1234 написал: Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную

Аудиофильствуем ? :) Одной хватит за глаза .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 13:24:51

Patriot1234, Группы света и розетки зон оказались на одном УЗО соответственно зоне , это неверно. В случае сработки УЗО зона обесточивается полностью .

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

26.04.2018 в 13:51:27

dokar написал:

Patriot1234 написал: Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную

Аудиофильствуем ? :) Одной хватит за глаза .

dokar, Ага, аудиофильствем :) Суммарную мощность потребителей не считал, но потребителей 7 штук. Сейчас уже думаю да, лишне было отдельную линию кидать. Пришла розетка, которая показывает потребление, надо будет замерить.

dokar написал: Patriot1234, Группы света и розетки зон оказались на одном УЗО соответственно зоне , это неверно. В случае сработки УЗО зона обесточивается полностью .

Спасибо, учту, перемешаю свет что бы не пересекался. МОжет, по варочной посоветуете что-нибудь? Отдельно оставить на АД, или кинуть в какую-нить группу на автомат (1 или 2 полюсный? )

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 14:04:12

Patriot1234 написал: МОжет, по варочной посоветуете что-нибудь? Отдельно оставить на АД, или кинуть в какую-нить группу на автомат (1 или 2 полюсный? )

Да на первое УЗО .
Стиралке зачем отдельный дифф, когда в прачечной есть розетка .

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

26.04.2018 в 14:52:58

dokar написал: Да на первое УЗО .

А есть значение на сколько контактов? 1, 2?

dokar написал: Стиралке зачем отдельный дифф, когда в прачечной есть розетка .

В интернетах начитался что стиралку желательно на отдельную линию с узо\дифом на 10 мА.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.04.2018 в 15:09:29

dokar написал: Patriot1234, Группы света и розетки зон оказались на одном УЗО соответственно зоне , это неверно. В случае сработки УЗО зона обесточивается полностью .

dokar, Сейчас Vadim161 прочитает и начнется :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.04.2018 в 16:15:54

BV, Что не так ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.04.2018 в 16:19:47

dokar написал: BV, Что не так ?

dokar, Просто он как раз предлагает смешивать розетки и свет на 1 УЗО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу