26.04.2018 в 18:13:21
BV написал: Просто это уже есть, и тогда нормативы были несколько другие.
Ну я же не про нормативы ,а про цифры, может и этот кабель уложили не правильно ,как вы считаете ,что и у ТС ошиблись.А разница в нормативах, теми и этими минимальна, кстати дом 98 года . Кстати ,а сколько у вас квартир в подъезде и какой кабель?
26.04.2018 в 18:14:13
BV написал: в том же СП второй стояк появляется при токе большем 250А
Вроде по правилам на дом делается два ввода. У нас 16 этажка при 4 кв на этаж (правда на квартиру ввод 3х фазный с вводным АВ на 50 А) имеет 4 стояка. Если судить ТЗ автора
AlexSVAO написал: в 16-ти этажном доме.
Предположим 1 этаж офисный, остаётся ещё 15 эт по 10 кв итого 150 кв по 10 кВт. То есть 500 кВт на фазу. Или я не правильно считаю?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.04.2018 в 18:16:19
AlexSVAO, Что бы мы тут не писали - в проекте 50мм2, и проект прошел экспертизу - это обязательное условие для таких проектов. Это самое важное, остальное - ерунда.
26.04.2018 в 18:21:20
ebf написал: BV, А может по Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ,прикинуть ? 30 квартир , 2,1 квт на квартиру
Посчитал по таблице 7.1. 32 квартиры с электроплитами, если синтпополиррвать, получается примерно 2.075кВт на квартиру. 2.075×32=66.4кВт. Iр=66.4/(1.73×0.4×0.98)=97,9А. В принципе, 25мм2 вполне потянет.
26.04.2018 в 18:24:07
СтранникXXI написал: В принципе, 25мм2 вполне потянет.
Ну наконец то ,нашего полку прибыло :)
26.04.2018 в 18:25:50
BV написал: AlexSVAO, Что бы мы тут не писали - в проекте 50мм2, и проект прошел экспертизу - это обязательное условие для таких проектов. Это самое важное, остальное - ерунда.
BV, всё это верно , с одной стороны. А с другой - Вы никогда не сталкивались с тем, что изменения в проект вносятся ПОСЛЕ или на завершающем этапе работ?
26.04.2018 в 18:31:18
BV написал: AlexSVAO, Что бы мы тут не писали - в проекте 50мм2, и проект прошел экспертизу - это обязательное условие для таких проектов. Это самое важное, остальное - ерунда.
BV, Да, я это понимаю ... но, еще раз повторю, подрядчики согласовывают изменения "задним числом и за спиной", отсюда начинается противостояние. Нам бы хотелось понять как правильно посчитать сечение кабеля при озвученных "вводных" данных. На данный момент "подрядчик" пытается "закрыть" акты по электричеству, сделанному не по проекту, мы пытаемся это не допустить и заставить переделать согласно проекту - нам заведомо ухудшили условия.
26.04.2018 в 18:32:10
СтранникXXI написал:
BV написал: AlexSVAO, Что бы мы тут не писали - в проекте 50мм2, и проект прошел экспертизу - это обязательное условие для таких проектов. Это самое важное, остальное - ерунда.
BV, всё это верно , с одной стороны. А с другой - Вы никогда не сталкивались с тем, что изменения в проект вносятся ПОСЛЕ или на завершающем этапе работ?
СтранникXXI, Кроилово исполнителя? Да сплошь и рядом :) Когда прокатывает и не заметили.... А тут "не прокатило" - исполнитель должен предоставить обоснование ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ. А не "мамой клянусь - хватит и этого кабеля" А вообще в капремонтах реальный писец :mad: Прокуратура - самое правильное место для разборок...
26.04.2018 в 18:37:48
BV, Вас ,правда не смущает ,что тут рассказывает ТС ,те был старый дом, попал, под реконструкцию и ему по ПРОЕКТУ ставят аж 50мм меди ,те видимо до этого стояло как минимум 70мм люминия и вспоминая, ваше замечания о старых нормах, всем жильцам увеличили договора до 10 кВт ,что там у вас в Москве творится ,коммунизм?
26.04.2018 в 18:40:28
СтранникXXI написал: Посчитал по таблице 7.1. 32 квартиры с электроплитами, если синтпополиррвать, получается примерно 2.075кВт на квартиру. 2.075×32=66.4кВт. Iр=66.4/(1.73×0.4×0.98)=97,9А. В принципе, 25мм2 вполне потянет.
СтранникXXI, Простите, а объясните пожалуйста откуда берется цифра 2.075кВт на квартиру, если на квартиру с электроплитой выделяется 10кВт ?
26.04.2018 в 18:40:29
BV написал: А вообще в капремонтах реальный писец
У нас тут уже две конторы прогнали из-за жалоб. Трубы текут, межфазные устраивали. Бедные жильцы(((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.04.2018 в 18:41:53
AlexSVAO написал: по проекту заложен - кабель 5х50 .
По проекту на ремонт? Или по проекту дома при постройке?
26.04.2018 в 18:43:25
ebf написал: BV, Вас ,правда не смущает ,что тут рассказывает ТС ,те был старый дом, попал, под реконструкцию и ему по ПРОЕКТУ ставят аж 50мм меди ,те видимо до этого стояло как минимум 70мм люминия и вспоминая, ваше замечания о старых нормах, всем жильцам увеличили договора до 10 кВт ,что там у вас в Москве творится ,коммунизм?
ebf, Простите поправлю, но не увеличили, а исходно и было 10кВт на квартиру, дому 37лет, На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ... Сейчас пытаются вводной поставить 32А на всю квартиру...
Alex___dr, По проекту на кап.ремонт
26.04.2018 в 18:50:24
AlexSVAO написал: Да, я это понимаю ... но, еще раз повторю, подрядчики согласовывают изменения "задним числом и за спиной", отсюда начинается противостояние.
Вы видели это согласование с печатями и подписями? Нет согласования - нииипет! Есть проект и точка! Посмотрите смету - что там заложено? Посмотрите документы, по которому они обьемы работ закрывают перед фондом капитального ремонта! В предыдущий раз нашел там целый элеватор системы отопления МКД с узлом учета вместе, который они и не собирались делать, но лихо поставили себе в выполненые работы... Там можно смело брать документы, делать офиц экспертизу и в прокуратуру...
AlexSVAO написал: Нам бы хотелось понять как правильно посчитать сечение кабеля при озвученных "вводных" данных
Не надо Вам это делать, еще раз говорю! Это неправильный путь... это дело проектировщиков, которые учитывают кучу нормативов. Вам - слабо, я тоже не возьмусь это делать - нужны специальные знания нормативов, чтобы соблюсти все нюансы.
AlexSVAO написал: На данный момент "подрядчик" пытается "закрыть" акты по электричеству, сделанному не по проекту,
Посылайте нахер (сорри) и не подписывайте. Пишите замечания в журнал, и пишите в ФКР. Но не подписывайте!
26.04.2018 в 18:50:25
AlexSVAO, Было у вас максимум 8 киловатт,а не какие то 10кВт