ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 18:50:25

AlexSVAO, Было у вас максимум 8 киловатт,а не какие то 10кВт

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.04.2018 в 18:53:26

И да, этот кабель - малая часть, из того, что вы увидели... ГАРАНТИРУЮ ЭТО! Вы платили взносы из своих денег. Если будете подписывать липу, то это тоже самое, что подписать согласие с тем, что у вас украли часть этих денег.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.04.2018 в 19:05:59

ebf написал: BV, Вас ,правда не смущает ,что тут рассказывает ТС ,те был старый дом, попал, под реконструкцию и ему по ПРОЕКТУ ставят аж 50мм меди ,те видимо до этого стояло как минимум 70мм люминия и вспоминая, ваше замечания о старых нормах, всем жильцам увеличили договора до 10 кВт ,что там у вас в Москве творится ,коммунизм?

ebf, Были старые нормативы. По ним строились дома. Реконструкция по новым нормативам. Следуя Вашей логике добавление PE - тоже коммунизм? Реконструкция ТП...?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 19:10:23

BV, Какие новые нормативы, вы о чём ,им что выделенную мощность увеличили, нет как сказал ТС, поэтому как было у них 8 кВт на хату ,так и останется ,в не зависимости от норм. И зачем им 50мм меди, смех и грех

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.04.2018 в 19:11:33

СтранникXXI написал:

ebf написал: BV, А может по Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ,прикинуть ? 30 квартир , 2,1 квт на квартиру

Посчитал по таблице 7.1. 32 квартиры с электроплитами, если синтпополиррвать, получается примерно 2.075кВт на квартиру. 2.075×32=66.4кВт. Iр=66.4/(1.73×0.4×0.98)=97,9А. В принципе, 25мм2 вполне потянет.

СтранникXXI,

6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) определяется по формуле, кВт,

и далее по тексту.... То есть - это расчет мощности ТП с учетом коэффициента спроса. Следуя логике Вашего расчета можно и в квартиру на ввод 1,5мм2 насчитать :) А что всего-то 2квт на квартиру :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.04.2018 в 19:15:36

ebf написал: поэтому как было у них 8 кВт на хату ,так и останется

Да? :)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 19:23:39

BV написал:

ebf написал: поэтому как было у них 8 кВт на хату ,так и останется

Да? :)

BV, Да .Читайте сообщения ТС

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2018 в 19:34:34

AlexSVAO написал:

СтранникXXI написал: Посчитал по таблице 7.1. 32 квартиры с электроплитами, если синтпополиррвать, получается примерно 2.075кВт на квартиру. 2.075×32=66.4кВт. Iр=66.4/(1.73×0.4×0.98)=97,9А. В принципе, 25мм2 вполне потянет.

СтранникXXI, Простите, а объясните пожалуйста откуда берется цифра 2.075кВт на квартиру, если на квартиру с электроплитой выделяется 10кВт ?

AlexSVAO, расчёт нагрузок жилых зданий прописан в СП.256.1325800.2016, раздел 7. Согласно таблице 7.1, удельная расчётная нагрузка при количестве квартир 32 составляет примерно 2.075 кВт на квартиру. Если коротко, то все 10 кВт ваши квартиры никогда не будут потреблять, плюс несовпадение максимумов нагрузок, в реальности 32 квартиры будут одномоментно "съедать" гораздо меньше, чем 10кВт×32. А дальше вычисляем расчётную мощность и расчётный ток.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.04.2018 в 19:42:59

ebf написал: .Читайте сообщения ТС

Читаем -

AlexSVAO написал: На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ...

Где на хату ? Вообще нету . Если только рубильник поделить.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.04.2018 в 19:43:29

ebf написал: .Читайте сообщения ТС

Читаем -

AlexSVAO написал: На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ...

Где на хату ? Вообще нету . Если только рубильник поделить.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2018 в 19:45:40

dokar написал:

ebf написал: .Читайте сообщения ТС

Читаем -

AlexSVAO написал: На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ...

Где на хату ? Вообще нету . Если только рубильник поделить.

dokar, Ну можете поделить

AlexSVAO написал: ebf, Простите поправлю, но не увеличили, а исходно и было 10кВт на квартиру, дому 37лет, На 2 квартиры стоял рубильник 100А, на плиту автомат 40А ...

Так понятнее ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу