Здравствуйте! Вот настало время треша- мне предложено проложить около 150м АВВГ 4х95 от КТП до ВРУ... по забору!!! Забор бетонный, около 3м высотой. Вопросров то 2;

  • это вообще допустимо? В проекте нарисовано именно это, но не будет ли потом за это полное атата? Четкого разрешения, как и запрета не нашел. -как его лучше крепить? Варианты- на скобы под гофру( металлические), саморезами и дюбелями, ч/з 50см, или вешать на прибитые анкерами металлические кронштейны из металлической полосы, ч/з 0,5-1м. Просто ищу способ полегче и понадежнее
0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.04.2018 в 21:25:31

Kulibin96 написал: это вообще допустимо

Да, но если забор падёт Вы виноваты будете.

Kulibin96 написал: как его лучше крепить?

Kulibin96 написал: Просто ищу способ полегче и понадежнее

Вязкой ( проволока 2,5 с саморезом).Либо как вариант за петли, если такие присутствуют.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

30.04.2018 в 22:55:18

megrad написал: если забор падёт Вы виноваты будете

ну я просто покажу что в проЭкте это нарисовано))). Но неохота колхоз откровенный мутить. Вотт и спрашиваю!

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2018 в 05:45:56

Kulibin96,

  1. Неплохобы поинтересоваться у собственника забора, что он думает по этому поводу.
  2. Если есть проект, то стоит начать с его изучения.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.05.2018 в 08:58:23

Kulibin96 написал: Но неохота колхоз откровенный мутить.

Как это согласовать с

Kulibin96 написал: Просто ищу способ полегче и понадежнее

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

01.05.2018 в 09:00:58

Для прокладки провода по забору использовать комплектующие для прокладки СИПа по стене здания.

Крюк КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1) ИЭК Промежуточный зажим ЗПС 4х120/10000 (PS 4120) ИЭК

Промежуточных зажимов много разных подбирайте какой больше подходит.

0
Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

01.05.2018 в 09:08:48

Для прокладки провода по забору использовать комплектующие для прокладки СИПа по стене здания. Крюк универсальный КМУ-1740 (SOT76) ИЭК

Промежуточный зажим ЗПС 4х95/10000 (PS 495) ИЭК

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

01.05.2018 в 09:13:14

Kulibin96 написал:

ну я просто покажу что в проЭкте это нарисовано))).

Kulibin96, А эта грамота, которую вы называете проЭктом, насколько "в законе"? А то сейчас стало модно называть проектом любую бумажку, на которой хоть что-то нарисовано :eek: ... Идёшь в ближайший детский сад, набираешь там рисунков, и вот готов "пакет проЭктной документации" :D ... п.с. Тендер выиграли? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27669

01.05.2018 в 11:38:54

Kulibin96 написал: Четкого разрешения, как и запрета не нашел.

"2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий." К чему отнесёте забор?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27669

01.05.2018 в 12:43:27

Нет забора в исчерпывающем списке? Придётся делать ВЛ/ВЛИ - долой кабель, здравствуй, провод!

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.05.2018 в 16:11:16

ВТБ! написал: К чему отнесёте забор?

Естественно

ВТБ! написал: по стенам зданий

Только забор забору рознь.

Ixtim написал: набираешь там рисунков, и вот готов "пакет проЭктной документации" :D ... п.с. Тендер выиграли?

Если это согласованно, то почему бы не выиграть.

Игорь608675 написал: Для прокладки провода по забору использовать комплектующие для прокладки СИПа по стене здания.

Как это согласуется с

Kulibin96 написал: . ... ищу способ полегче

0