BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.07.2018 в 14:45:56

ashim1990 написал:

Walkman78 написал: Сейчас поищу устройство своего нагревателя

Поверьте, у Вас оно такое же! :)

ashim1990, бывает только трубка горячей наискосок для универсальных вертикально-горизонтальных моделей

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

06.08.2018 в 09:48:45

ну вобщем тест провел :))) набрал полный бак, закрыл краны - открыл спускные - не течет :) дунул в горячий кран - потекла с холодного. 80 литров где то минут за 8 ушло в канализацию. после открутил подводку у самого нагревателя - ничего не капает, т.е. вытекло всё.

0
ckbozhyak
ckbozhyak
Новичок

Регистрация: 30.05.2019

Пермь

Сообщений: 6

30.05.2019 в 16:22:57

Добрый день. Помогите советом. Поставил бойлер как раз на жесткую подводку. Из - за того, что на самом бойлере выходы не совсем ровные + место установки не позволяло развернуться, трубы получились немного в натяг. Этот самым момент выстрелил тогда, когда бойлер в течение дня немного подпровис и в одном из соединений появилась небольшая трещина. Ее хватило, чтобы залить весь пол. В связи с этим теперь пятая точка неприятно напряглась. Вопрос вот в чем: бойлером пользоваться собираюсь неделю в год. Какие риски, если поставить краны на выход из ппр, далее гибкая подводка к кранам на самом бойлере? Т.е. в то время, пока бойлер будет простаивать, по гибкой подводке ничего не будет течь (ее фактически хоть каждый раз новую можно будет ставить).

Как итог, схема приобретает такой вид: ХВС выход из ппр с комбинированной муфтой наружной резьбы, кран шаровый, гибкая подводка, кран шаровый на бойлер, кран предохранительный, американка, бойлер гвс выход из ппр с ком. муфтой нар. резьбы, кран шаровый, гибкая подводка, кран шаровый, американка, бойлер С металлопластом не работал никогда и есть некий скепсис к данному материалу, сшитый полиэтилен - дорогое оборудование для монтажа

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

30.05.2019 в 17:02:34

ckbozhyak написал: далее гибкая подводка

Должно позволять давление в системе, заужение в шлангах может не давать пользоваться водонагревателем иначе как тонкой струйкой. Душевая лейка в этом случае превращается в садовую, и однорычажный смеситель не держится в открытом состоянии.

Сейчас такая подводка, что на 85 градусах за месяц задубела и крошится.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

30.05.2019 в 17:05:21

ckbozhyak, фотографию бойлера с подключением. Возможно отсавить там и жесткую подводку, если дать возможность играть компенсационному участку.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

30.05.2019 в 18:17:52

Вот как выглядит подключение накопительного водонагревателя мягкой 15мм медной хромированной трубой фирмы Cupori с компрессионными фиттингами Тiemme. Группа безопасности установлена на выходе хол.воды в сантех.шкафу на узле ввода воды. Подробности см.здесь ссылка

0
ckbozhyak
ckbozhyak
Новичок

Регистрация: 30.05.2019

Пермь

Сообщений: 6

31.05.2019 в 10:32:58

Мишутк,

на розетку можно забить и не ахать - она отключена и перенесена)

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

31.05.2019 в 11:17:26

ckbozhyak написал: Мишутк,

на розетку можно забить и не ахать - она отключена и перенесена)

ckbozhyak, текло-то где? Вполне себе компенсирующее подключение. Американки вроде бы с коническим подключением, устойчивые к нагрузкам.

Не касательно течи, а по компоновке. Лучше было бы уйти вертикально вниз уйти в короб, а там уже не заботясь об эстетике подключать. При возможности и краны установить в коробе, если через лючок до них лекго добраться. Один из кранов (ближайший к лючку) заменить с бабочки на рычаг. Это будет управляющий кран. Им часто работать при переключении источника горячей воды. Второй отсечной можно оставить бабочкой, он только для техобслуживания вдогрея, полностью отключает водогрей от воды. Группу безопасности тоже спустить в короб и обеспечить слив. Как раз можно уйти через плитку испорченую розеткой положив на место прохода декоративную накладку. Или вообще заменить одну плитку, все равно повод есть.

0
ckbozhyak
ckbozhyak
Новичок

Регистрация: 30.05.2019

Пермь

Сообщений: 6

31.05.2019 в 11:36:25

люк левее и там стоят фильтры и редуктор давления и прочее - разбирать плитку и переделывать как - то не очень уже хочется. Да, надо было, ошибся при проектировании ревизионного люка и не заложил все это сразу. Текло как раз в разрезанном месте. Я тоже думал, что даже если просядет, то не должно быть проблем. Тем более муфту напаивал на полу, а не по месту, т.е. спаяно было идеально (так я думал). Просто не повезло с материалом?

0
ckbozhyak
ckbozhyak
Новичок

Регистрация: 30.05.2019

Пермь

Сообщений: 6

31.05.2019 в 11:45:13

Сравнил сейчас внутренний диаметр гибкой подводки и ппр20 пн20/25 - разница совсем небольшая, причем некоторые подводки имеют почти аналогичный внутренний диаметр. В этом случае потеря давления реально актуальна?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.05.2019 в 12:29:47

ckbozhyak написал:

ckbozhyak, мда, сливать эту композицию для ТО задолбаешься. Не хватает кранов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу