Johnny написал: На ввод надо 3х16

И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.05.2018 в 16:21:56

MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)

Johnny написал: На ввод надо 3х16

3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2018 в 16:30:35

Vadim 161 написал: это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали

И не собираюсь))) Я в контексте того, что и 3х10 надо стараться в щите подключать, не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

04.05.2018 в 16:32:18

Vadim 161 написал: MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)

Johnny написал: На ввод надо 3х16

3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Vadim 161, И действительно 13 киловатт мощьности на двуху , за глаза .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2018 в 16:34:40

Vadim 161 написал: вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

04.05.2018 в 16:34:49

Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Или так.

MaSeVi написал: не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...

Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10? Особенно учитывая то, какие сейчас кабели.

0
Alex_msk
Alex_msk
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

04.05.2018 в 16:38:58

Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2018 в 16:39:07

Johnny написал: Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10?

Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А. Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

04.05.2018 в 16:51:42

MaSeVi написал: Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А.

Прямо вот так на АВ? Это сомнительно. Если ориентируетесь на табличку 1.3.4, то для десятки при тех же условиях указан ток в 55А.

MaSeVi написал: Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...

Неудачное сравнение. Не те длины и условия охлаждения, чтобы гребенки и кабели сравнивать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2018 в 16:54:51

Johnny написал: Неудачное сравнение

Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать. Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2018 в 17:20:31

Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Ну его , как видимо, уже заменили ,только в обратном порядке ,50 убрали, а 63 поставили, может даже и сам ТС ,это сделал :o