04.05.2018 в 16:34:40
Vadim 161 написал: вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Зачем?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:38:58
Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
04.05.2018 в 16:39:07
Johnny написал: Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10?
Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А. Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:51:42
MaSeVi написал: Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А.
Прямо вот так на АВ? Это сомнительно. Если ориентируетесь на табличку 1.3.4, то для десятки при тех же условиях указан ток в 55А.
MaSeVi написал: Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...
Неудачное сравнение. Не те длины и условия охлаждения, чтобы гребенки и кабели сравнивать.
04.05.2018 в 16:54:51
Johnny написал: Неудачное сравнение
Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать. Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 17:20:31
Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Ну его , как видимо, уже заменили ,только в обратном порядке ,50 убрали, а 63 поставили, может даже и сам ТС ,это сделал :o
04.05.2018 в 18:10:31
Alex_msk написал: Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Alex_msk, У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .
04.05.2018 в 18:19:36
dokar написал: У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .
Так в первом сообщении же)
04.05.2018 в 18:21:39
Насчёт пломбирования не знаю, завтра сделаю более информативное фото, чем в первом посте
04.05.2018 в 18:28:13
dokar, Johnny,Те ,вас ни разу не смущает, что у ТС ,вместо АВ50А стоит, АВ63А и можно дальше обсуждать ,сечение кабеля :popcorn
04.05.2018 в 18:36:40
Alex_msk написал: квартира - евродвушка (см. рис. ниже)
Теперь нормальные однушки евродвушками называются? :a
dokar написал: 13 киловатт мощьности на двуху , за глаза
На однуху, вообще-то.
Alex_msk написал: Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Кабель менять не нужно; автомат при желании можете заменить так же легко, как и сфоткали его.
04.05.2018 в 18:40:03
Radio написал: Теперь нормальные однушки евродвушками называются
В Москве так. Евротрёшки - это просто двушки, Еврочетверки - трёшки и т.д. Обозначают их так: 2Е, 3Е, 4Е и т.д.)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 18:40:48
MaSeVi, ну это точно не от слова Европа :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу