Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

04.05.2018 в 16:34:40

Vadim 161 написал: вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.05.2018 в 16:34:49

Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Или так.

MaSeVi написал: не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...

Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10? Особенно учитывая то, какие сейчас кабели.

0
Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

04.05.2018 в 16:38:58

Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

04.05.2018 в 16:39:07

Johnny написал: Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10?

Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А. Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.05.2018 в 16:51:42

MaSeVi написал: Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А.

Прямо вот так на АВ? Это сомнительно. Если ориентируетесь на табличку 1.3.4, то для десятки при тех же условиях указан ток в 55А.

MaSeVi написал: Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...

Неудачное сравнение. Не те длины и условия охлаждения, чтобы гребенки и кабели сравнивать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

04.05.2018 в 16:54:51

Johnny написал: Неудачное сравнение

Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать. Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2018 в 17:20:31

Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Ну его , как видимо, уже заменили ,только в обратном порядке ,50 убрали, а 63 поставили, может даже и сам ТС ,это сделал :o

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

04.05.2018 в 18:10:31

Alex_msk написал: Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.

Alex_msk, У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.05.2018 в 18:19:36

dokar написал: У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .

Так в первом сообщении же)

0
Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

04.05.2018 в 18:21:39

Насчёт пломбирования не знаю, завтра сделаю более информативное фото, чем в первом посте

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2018 в 18:28:13

dokar, Johnny,Те ,вас ни разу не смущает, что у ТС ,вместо АВ50А стоит, АВ63А и можно дальше обсуждать ,сечение кабеля :popcorn

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

04.05.2018 в 18:36:40

Alex_msk написал: квартира - евродвушка (см. рис. ниже)

Теперь нормальные однушки евродвушками называются? :a

dokar написал: 13 киловатт мощьности на двуху , за глаза

На однуху, вообще-то.

Alex_msk написал: Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.

Кабель менять не нужно; автомат при желании можете заменить так же легко, как и сфоткали его.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

04.05.2018 в 18:40:03

Radio написал: Теперь нормальные однушки евродвушками называются

В Москве так. Евротрёшки - это просто двушки, Еврочетверки - трёшки и т.д. Обозначают их так: 2Е, 3Е, 4Е и т.д.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

04.05.2018 в 18:40:48

MaSeVi, ну это точно не от слова Европа :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

04.05.2018 в 18:43:16

Radio написал: от слова Европа

Вот именно от этого))) Смотрите на план верхняя правая хатко

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу