Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

03.05.2018 в 23:40:49

Доброго времени суток, уважаемые мастера!

Несмотря на множество подобных тем (многие из которых оказались полезными), прошу покритиковать схему щита.

Общая информация:

  • дом - новостройка

  • квартира - евродвушка (см. рис. ниже)

  • сплит-система, проточный водонагреватель, теплые полы, аквасторож и пмм не планируются

  • в этажном щитке - 2P автомат 63А и УЗО 63А/100мА (см. рис. ниже)

План квартиры:

Этажный щит:

Схема щита:

Примерная комплектация:

  • АВ Hager, серия MC

  • УЗО Hager, AC-тип

  • УЗМ Меандр, УЗМ-51М УХЛ4

  • Электрощит Hager Golf, 36 модулей

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.05.2018 в 23:43:39

Вполне себе хорошая схема. В квартире на ввод либо АВ С63, либо ВН 63А, я больше предпочитаю второе.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16853

03.05.2018 в 23:45:00

Alex_msk, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.05.2018 в 00:20:42

Alex_msk, свет зон под разные УЗО разнесите.

Alex_msk написал: .... проточный водонагреватель, ...

А накопительный и сигналку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

04.05.2018 в 10:24:41

свет зон под разные УЗО разнесите

так свет итак под разными УЗО

А накопительный и сигналку

сигналки не будет, накопительный водонагреватель - под вопросом, если решусь - проложу отдельную линию

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.05.2018 в 10:30:22

Alex_msk написал: так свет итак под разными УЗО

Да, только при сработке УЗО отключится свет и розетки. Поэтому освещение вынести под УЗО других помещений.

Alex_msk написал: проложу отдельную линию

Сразу проложите, а то потом по живому тяжко будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16853

04.05.2018 в 10:32:46

Alex_msk написал: так свет итак под разными УЗО

У Вас просто почти все группы кухни, в т.ч. и свет - под одним УЗО. Шанс маленький, но есть, что погаснет вся кухня. Можно ограничиться 2-я УЗО и всё. Да и в нонешней схеме Вам достаточно щит на 24 модуля)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

04.05.2018 в 11:56:52

Прикинул вариант с 2-мя УЗО (свет и розетки кухни-гостиной под разными УЗО,), добавил (на всякий случай) накопительный водонагреватель, заменил вводной автомат С50А на рубильник 63А.

Появились 2 вопроса:

  • удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?

  • раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16853

04.05.2018 в 11:59:22

Alex_msk написал: удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?

Щит достаточно просторный.

Alex_msk написал: а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)

Если в Мск, то да. А так вполне можно купить дешевле. Посмотрите АВВ, у них А тип в Мск дешевле, чем Хагер.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.05.2018 в 12:02:38

Alex_msk написал: раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А

Кто может оценить безопасность для Вас и Ваших близких.

Alex_msk написал: удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf

А почему нет? Только свободное место проводами не занимайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.05.2018 в 15:54:21

На ввод надо 3х16, я считаю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16853

04.05.2018 в 16:08:10

Johnny написал: На ввод надо 3х16

И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.05.2018 в 16:21:56

MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)

Johnny написал: На ввод надо 3х16

3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16853

04.05.2018 в 16:30:35

Vadim 161 написал: это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали

И не собираюсь))) Я в контексте того, что и 3х10 надо стараться в щите подключать, не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

04.05.2018 в 16:32:18

Vadim 161 написал: MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)

Johnny написал: На ввод надо 3х16

3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.

Vadim 161, И действительно 13 киловатт мощьности на двуху , за глаза .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу