03.05.2018 в 23:40:49
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Несмотря на множество подобных тем (многие из которых оказались полезными), прошу покритиковать схему щита.
Общая информация:
дом - новостройка
квартира - евродвушка (см. рис. ниже)
сплит-система, проточный водонагреватель, теплые полы, аквасторож и пмм не планируются
в этажном щитке - 2P автомат 63А и УЗО 63А/100мА (см. рис. ниже)
План квартиры:
Этажный щит:
Схема щита:
Примерная комплектация:
АВ Hager, серия MC
УЗО Hager, AC-тип
УЗМ Меандр, УЗМ-51М УХЛ4
Электрощит Hager Golf, 36 модулей
03.05.2018 в 23:43:39
Вполне себе хорошая схема. В квартире на ввод либо АВ С63, либо ВН 63А, я больше предпочитаю второе.
Грубый, но справедливый
03.05.2018 в 23:45:00
Alex_msk, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 00:20:42
Alex_msk, свет зон под разные УЗО разнесите.
Alex_msk написал: .... проточный водонагреватель, ...
А накопительный и сигналку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.05.2018 в 10:24:41
свет зон под разные УЗО разнесите
так свет итак под разными УЗО
А накопительный и сигналку
сигналки не будет, накопительный водонагреватель - под вопросом, если решусь - проложу отдельную линию
04.05.2018 в 10:30:22
Alex_msk написал: так свет итак под разными УЗО
Да, только при сработке УЗО отключится свет и розетки. Поэтому освещение вынести под УЗО других помещений.
Alex_msk написал: проложу отдельную линию
Сразу проложите, а то потом по живому тяжко будет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.05.2018 в 10:32:46
Alex_msk написал: так свет итак под разными УЗО
У Вас просто почти все группы кухни, в т.ч. и свет - под одним УЗО. Шанс маленький, но есть, что погаснет вся кухня. Можно ограничиться 2-я УЗО и всё. Да и в нонешней схеме Вам достаточно щит на 24 модуля)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 11:56:52
Прикинул вариант с 2-мя УЗО (свет и розетки кухни-гостиной под разными УЗО,), добавил (на всякий случай) накопительный водонагреватель, заменил вводной автомат С50А на рубильник 63А.
Появились 2 вопроса:
удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?
раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)?
04.05.2018 в 11:59:22
Alex_msk написал: удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?
Щит достаточно просторный.
Alex_msk написал: а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)
Если в Мск, то да. А так вполне можно купить дешевле. Посмотрите АВВ, у них А тип в Мск дешевле, чем Хагер.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 12:02:38
Alex_msk написал: раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А
Кто может оценить безопасность для Вас и Ваших близких.
Alex_msk написал: удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf
А почему нет? Только свободное место проводами не занимайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.05.2018 в 15:54:21
На ввод надо 3х16, я считаю.
04.05.2018 в 16:08:10
Johnny написал: На ввод надо 3х16
И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:21:56
MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)
Johnny написал: На ввод надо 3х16
3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Грубый, но справедливый
04.05.2018 в 16:30:35
Vadim 161 написал: это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали
И не собираюсь))) Я в контексте того, что и 3х10 надо стараться в щите подключать, не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу