Johnny написал: На ввод надо 3х16
И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))
04.05.2018 в 16:08:10
Johnny написал: На ввод надо 3х16
И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:21:56
MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали :)
Johnny написал: На ввод надо 3х16
3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Грубый, но справедливый
04.05.2018 в 16:30:35
Vadim 161 написал: это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали
И не собираюсь))) Я в контексте того, что и 3х10 надо стараться в щите подключать, не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:34:40
Vadim 161 написал: вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Зачем?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:38:58
Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
04.05.2018 в 16:39:07
Johnny написал: Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10?
Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А. Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 16:51:42
MaSeVi написал: Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А.
Прямо вот так на АВ? Это сомнительно. Если ориентируетесь на табличку 1.3.4, то для десятки при тех же условиях указан ток в 55А.
MaSeVi написал: Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...
Неудачное сравнение. Не те длины и условия охлаждения, чтобы гребенки и кабели сравнивать.
04.05.2018 в 16:54:51
Johnny написал: Неудачное сравнение
Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать. Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2018 в 17:20:31
Vadim 161 написал: 3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Ну его , как видимо, уже заменили ,только в обратном порядке ,50 убрали, а 63 поставили, может даже и сам ТС ,это сделал :o