08.05.2018 в 00:15:31

Хорошо. На чем мне остановиться? 1.Сделать зануление как я нарисовал на схеме. Чем опасно для оборудования оно при условии что стоит РН? Контакт человека практически отсутствует с оборудованием.

  1. Ничего не делать и оставить систему работать по 2 проводам. насчет повторного заземление на вводе я понимаю, но пока нет возможности.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 10:55:47

Qwerty321 написал:

Все что после вводного автомата - установлено в 1 щитке. Повторного заземления нет

Qwerty321, найдите со своим рисунком отличия ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

08.05.2018 в 11:04:41

megrad написал:

Qwerty321 написал:

Все что после вводного автомата - установлено в 1 щитке. Повторного заземления нет

Qwerty321, найдите со своим рисунком отличия ссылка

megrad, идентичны? Или я чего то не вижу?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 12:23:35

Qwerty321 написал: идентичны

Именно. Если у Вас PEN разделяется на PE и N в ВРУ, выглядит так ссылка нулевую шину поставить на изоляторы и соединить перемычкой с земляной. С данного щита развести всё 5 ти жильным кабеле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

08.05.2018 в 14:36:47

Нет. В вводном щите стоит только 100а автомат и на нулевом проводе болтается шина. К корпусу щита ничего не подключено, шина никуда не закреплена. Даже счетчика нет он на подстанции.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 17:15:01

Qwerty321, Вы прям партизан. Кто мешает сделать две шины, примерно во так ссылка, Или поставить распред блоки ссылка Вариант исполнения ссылка или проще ссылка Одна шина на изоляторы - ноль, другая прям к корпусу щита на болты заземление. Главное чтобы в отходящих линиях ноль и земля не пересекались. И подумать как расположить шины для удобства эксплуатации. Можно в щите расположить АВ на отходящие линии типа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2018 в 17:18:39

megrad написал: заземление

Которого там и близко нет.

Qwerty321 написал: нет у меня контура заземления.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 17:22:38

Vadim 161 написал: Которого там и близко нет.

Будет система TN-C-S, появится возможность сделают вторичку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

10.05.2018 в 12:25:56

megrad, Помещение арендуем. Вводной щит при этом стоит 25х30, все пространство тупо занимает вводной кабель и провода. Ну и болт с гайкой, которыми выполнен переход нулевого проводника с алюминия на медь. Вопрос чайника: А нельзя подключить отходящий PE на одну шину с N. Разделить то не проблема, проблема что в щите тупо нет места.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.05.2018 в 12:44:31

Qwerty321 написал: А нельзя подключить отходящий PE на одну шину с N.

Можно, только болт подлиннее берите и между колечками кабеля прокладывайте шайбы, лучше усиленные с гройверами. Иначе получите вот такое ссылка В идеале нулевую жилу питающего кабеля жёстко закрепить, чтобы случайно не отключить.

Qwerty321 написал: Помещение арендуем. Вводной щит при этом стоит 25х30

Экое у Вас земноводное крупное и ещё квакает. Хотите сэкономить на своём здоровье или сотрудников застраховали на крупную сумму?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

10.05.2018 в 19:27:09

megrad написал:

Qwerty321 написал: А нельзя подключить отходящий PE на одну шину с N.

Можно, только болт подлиннее берите и между колечками кабеля прокладывайте шайбы, лучше усиленные с гройверами. Иначе получите вот такое ссылка В идеале нулевую жилу питающего кабеля жёстко закрепить, чтобы случайно не отключить.

Qwerty321 написал: Помещение арендуем. Вводной щит при этом стоит 25х30

Экое у Вас земноводное крупное и ещё квакает. Хотите сэкономить на своём здоровье или сотрудников застраховали на крупную сумму?

megrad, Все что вводное не наше. Это земноводное завода-арендодателя. Переход медь/алюминий не "орехом" а болтом, щит мелкий, отсутствие заземления и тп. Все что после ввода собирали уже сами. Шина болтового типа стоит - вот такая примерно:

0