Tramvay написал: Или я заблуждаюсь?
Вы решение примите.
08.05.2018 в 23:46:06
Tramvay, просто скрутка (в распаечной коробке) и скрутка, зажатая в клемму автомата есть две большие разницы.
Но я не фанат скруток под зажим в ав - я делаю петельки. Да, максимум два проводника одинакового сечения в одну клемму.
Но сам факт зажатия двух разных сечений в автомат вызывает вопросы - зачем так, почему сечения разные?
09.05.2018 в 08:40:12
Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.
09.05.2018 в 08:52:23
Смысл-то какой, тянуться до щитка и устраивать в нём распайку? Кабель нынче дёшевый, или автоматы дорогие?
09.05.2018 в 09:09:31
strider1978, это может быть обусловлено разными причинами, например, кабели идут в разных направлениях и т.д. Так же иногда лучше завести в щит два кабеля на автомат, чем делать распаечную коробку. Нет универсального рецепта.
09.05.2018 в 16:56:37
Alexey_Spb, повторяю))))) Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники - по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий :o . Но, видимо, придется...
Мож обжать чем-нибудь две моножилы?
09.05.2018 в 17:29:05
Viktor... написал: Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку
Всяким вагам и пайкам в щите не место. Либо пихайте провода в зажим автомата, а если не получается, то сделайте рядом распаячную коробку. Третьего не дано!
09.05.2018 в 18:23:11
Viktor... написал: Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.
Viktor..., как по мне так соединять кабель от розетки через ваго, это уже через чур! Нагрузка будет для ваго большая в случае чего! Уже бы тогда через болт Петровского!
09.05.2018 в 23:00:11
Tramvay,
Tramvay написал: Alexey_Spb, повторяю))))) Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники - по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий :o . Но, видимо, придется...
Мож обжать чем-нибудь две моножилы?
Имхо вы сами создали себе проблему и начинаете раскручивать ее.
Проблема началась с того момента когда вы к одному узо решили подключить только два потребителя (что допустимо, но это совсем НЕ бюджетное решение, такое обычно встречается в дорогих щитах).
С другой стороны, вы не хотите поставить шинку нейтрали, а ищите какие-то нехорошие и откровенно "дешевые" решения.
Если бы у вас было два провода одинакового сечения, я бы сказал "можно". Разные сечения в одну клемму не следует зажимать, это чревато.
Обьединять кроме как на шинке (скручивать или обжимать / варить /паять) нейтрали тоже не надо ибо вы закладываете себе сложности на случай если эти провода когда-то придется расцеплять (например, поиск утечки и т.д.).
Вариант А (нормальный) - Поставьте мини шинку на дин-рейку и все. Вариант Б (дешманский) - Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5
09.05.2018 в 23:59:03
Alexey_Spb, Вот не в бровь, а в глаз... :D
Шинки куплены изначально, место под них тоже рассчитано. В процессе сборки захотелось убедиться, что я не перегибаю палку... (А вдруг, можно было как-топо-простому)
Огромное спасибо
10.05.2018 в 00:20:34
Tramvay, Пожалуйста, шинки - самое то для этой задачи.