Аватар пользователя
a.serov78

Местный

Регистрация: 17.02.2017

Новосибирск

Сообщений: 18

13.05.2018 в 08:51:01

#6332622

Коллеги, добрый день! помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:

есть каркасник из сип-панели. проводка уложена способом, вызывающем отторжение - по горючим основаниям кабелем ВВГнгLS гост в гофре.

умные электрики из электросетей затащили СИП прямо в дом, по дереву, похабно присунув в счетчик. я с таким трешем не сталкивался ранее, поэтому щит в целях безопасности собран следующим образом:

на вводе 40а селективный дифавтомат с утечкой в 100ма, за ним три реле напряжения, все кроме освещения на дифах АББ b16 10ma. система заземления TT - делал свой контур. треугольник из полосы 5х50 на глубине 0,5м, в качестве заземлителей - модульные омедненные электроды, глубина 3м. от контура притащена полоса до щита, перемычка до ГЗШ в ГРЩ пугв 1х50. замерить нечем, мой м416 был варварски угроблен таджикоговорящими эээ... специалистами.

вопрос собственно в чем: узла учета на вводе в здание нет. в щит сразу приходит PEN через СИП, рвется 4п автоматом (схема от магистральщиков по техусловиям). стоит ли сделать разделение PEN на N и PE в щите? или оставить ТТ? есть опасения, что при ТТ тока КЗ может не хватить для адекватной сработки автоматов. а если я сделаю разделение ноля в доме - в случае отвала ноля корпус щита окажется под напряжением, да и пол поселка будет сидеть на моем контуре. с другой стороны - УЗМ отключит нагрузку при отвале ноля.

посоветуйте, пожалуйста, как грамотнее сделать? у меня сейчас есть следующие мысли, некоторые из них еретические -

  1. подложить под СИП полоски из асбеста. заказчику пофиг, а меня очень напрягает алюминиевый кабель в горючей изоляции по горючему основанию.
  2. сделать TN-C-S, прямо в щите дома, соединив приходяший PEN и PE c контура перемычкой.
  3. воздушка новая, но местные электросети печального качества. знаю, что нельзя, но может имеет смысл поставить в PE автомат большого номинала, на случай если на контур пойдет несколько сотен ампер?
  4. не коммутировать PEN. т.е. выкинуть 4п автомат, зайти PENом в счетчик, со счетчика на гзш, и коммутировать уже N.

большое спасибо за ответ!

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.05.2018 в 09:32:05

#6332644

a.serov78 написал:

посоветуйте, пожалуйста, как грамотнее сделать?

a.serov78, сделайте измерения петли фаза-ноль, ожидаемых токов КЗ, удельного сопротивления грунта... Исходя из полученных результатов сделайте расчеты сечений проводов, защитных аппаратов, контура заземления и т. д. И будет вам счастье...

Аватар пользователя
a.serov78

Местный

Регистрация: 17.02.2017

Новосибирск

Сообщений: 18

13.05.2018 в 09:35:10

#6332646

Ixtim, с радостью бы. но заказчик не хочет оплачивать услуги эл. лаборатории.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.05.2018 в 09:44:26

#6332651

a.serov78 написал: но заказчик не хочет оплачивать услуги эл. лаборатории.

a.serov78, а своих приборов у вас нет? для таких расчетов совсем необязательно нанимать лабораторию...

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 10:52:01

#6332681

Никакой TNCS у вас не будет). Попозже напишу

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 10:57:37

#6332688

a.serov78: СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / О вводе в дачные дома, PE, СИП и щитке для УЗИП http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 12:31:42

#6332755

Kamikaze, что-то по существу там мало). Единственное что УЗМ показал,как на форуме было - плавилось от соседнего АВ). У автора не о чем говорить, пока там не установят АВ перед счетчиком, ввод по ссылке выше показан хорошо. Переход СИПа на улице на что-то типа ВВГнг 1х10мм.кв. С учетом того, что "сети" будут требовать заведение нуля в счетчик - говорить можно только о ТТ.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.05.2018 в 15:30:11

#6332856

a.serov78 написал: не коммутировать PEN. т.е. выкинуть 4п автомат, зайти PENом в счетчик, со счетчика на гзш, и коммутировать уже N

Коммутировать PEN запрещено категорически. Единственное разрешённое исключение - штепсельный разъём промышленного оборудования в системе TN-C.

a.serov78 написал: затащили СИП прямо в дом, по дереву

А вот это - откровенный криминал. Кого в тюрьму посадят, если будут трупы - не знаю, но хоть кого-нибудь да засадят. И асбестовая подкладка тут не спасёт: горящий полиэтилен будет капать вниз.

a.serov78 написал: заказчику пофиг

Это частное лицо или юридическое?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.05.2018 в 16:01:46

#6332880

SB3 написал: Единственное что УЗМ показал,как на форуме было - плавилось от соседнего АВ).

Вы забыли каков был характер и величина нагрузки ? ТС ведь так и не сознался в грешке. :net:

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 17:02:56

#6332905

dokar, да фиг с ним), главное на УЗМ в данном вопросе наверное можно не грешить.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.05.2018 в 17:49:21

#6332936

Kamikaze написал: a.serov78: СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / О вводе в дачные дома, PE, СИП и щитке для УЗИП http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary

Kamikaze,

СИП в дом это мина замедленного действия, конечно. Недавно создал аккаунт в Instagram, и был в шоке оттого сколько хороших и аккуратных мастеров используют ПНД-гофру, в том числе по потолку. Это жесть какая-то, а ведь этот тот же горючий полиэтилен. :(

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.05.2018 в 20:57:55

#6333068

Alexey_Spb написал: был в шоке оттого сколько хороших и аккуратных мастеров используют ПНД-гофру, в том числе по потолку

Но почему не ПВХ?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.05.2018 в 21:10:50

#6333078

ВТБ! написал: Но почему не ПВХ

А эти идиоты не знают что ПНД горючая, им же главное пыль в глаза пустить оранжевенькой и черной гофрой. Первооткрывателем был знаменитый туповатый лысый клоун с Ютуба.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.05.2018 в 21:18:43

#6333083

Vadim 161, Я и не знал. Увижу живьём, уроню наверно. Такое не прощаеся.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.05.2018 в 22:17:56

#6333123

dokar, а еще очень интересно наблюдать как некоторые професиАнальные элеХтрики прокладывают кабель на потолке прямо по хорошо горючим пенопластовым плиткам, ведь так тяжело же их шпателем отковырять... ах да, им же за это не заплатят... а бесплатно сделать эту операцию не могут эти мелочливые создания, за каждую копейку удавятся...

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.05.2018 в 22:24:08

#6333131

Тогда приходим к выводу что или подобное Атмосферостойкая жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ, цвет серый, серия 6UF Новая серия труб специально предназначена для уличной прокладки при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. Назначение: прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.

Отличительные особенности:

стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным осадкам;
морозостойкость;
устойчивость к старению;
не распространяет горение;
имеются стойкие к ультрафиолету аксессуары (муфты труба-труба, коды 501ХХ, муфты труба-коробка, коды 502ХХ, повороты на 90 градусов, коды 500ХХ);
рекомендуется монтировать с биматериальными пылевлагозащитыми аксессуарами IP67 и оцинкованными и полиамидными держателями;
имеется Сертификат пожарной безопасности.

А в реале за подвесным потолком - металл. трубы) Вариант Гибкая армированная труба из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый, белый Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих изолированных проводов, шнуров и кабелей. Условия монтажа: открытая прокладка электропроводки внутри помещений; скрытая прокладка электропроводки в негорючих материалах; прокладки кабелей питания и управления к производственному технологическому оборудованию, механизмам и машинам; прокладка электропроводки, подвергающейся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.05.2018 в 22:24:09

#6333132

dokar, а еще очень интересно наблюдать как эти профессиАнальные элеХтрики прокладывают кабель на потолке прямо по очень хорошо горючим пенопластовым плиткам. Но взять и просто отковырять их шпателем они не могут, им же за это не платят... А бесплатно сделать такую простую операцию эти мелочливые существа не могут... За каждую копейку удавятся...

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

13.05.2018 в 22:29:59

#6333135

Vadim 161 написал:

ВТБ! написал: Но почему не ПВХ

А эти идиоты не знают что ПНД горючая, им же главное пыль в глаза пустить оранжевенькой и черной гофрой. Первооткрывателем был знаменитый туповатый лысый клоун с Ютуба.

Vadim 161, Кто это на этот раз?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.05.2018 в 22:31:36

#6333137

MaSeVi написал: Кто это на этот раз?

Как кто ? :) Лысый клоун у нас пока к счастью один.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

13.05.2018 в 22:35:22

#6333140

Vadim 161, Ааа, как я сразу не понял!))) Интернет все-таки зло во благо…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 11:08:33

#6333402

Vadim 161 написал: Но взять и просто отковырять их шпателем они не могут, им же за это не платят... А бесплатно сделать такую простую операцию эти мелочливые существа не могут... За каждую копейку удавятся...

Альтруист? Нам денег не надо, работы давай.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
a.serov78

Местный

Регистрация: 17.02.2017

Новосибирск

Сообщений: 18

14.05.2018 в 14:34:17

#6333556

О господи! начали за заземление, кончили на туповатом лысом клоуне с ютуба. Коллеги, на всякий случай напомню, что обсуждать в приличном обществе земскофщину насколько же неприлично, как и обсуждать, ну не знаю. гомиков, что ли. поэтому предлагаю вернуться к теме - TN-C-S или оставить ТТ?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 15:08:53

#6333588

a.serov78 написал: или оставить ТТ

ТТ и двухступенчатая диф зашита.

СИП обрезать и вытянуть из дома, на фасаде через прокалывающие сжимы соединить с ВВГнг-LS 4x10, и через толстостенную металлическую гильзу в дом.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

14.05.2018 в 19:59:29

#6333816

А повторные заземления на столбах есть? Оставьте TT и не парьтесь. Иначе со всей округи нулевые токи через Вашу землю пойдут. Ваш СИП-16 выдержит такое?

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 10:09:51

#6334251

Vadim 161, для вас еще раз повторяю не кабель 4x10мм.кв., а 4 по 1х10мм.кв. )

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2018 в 11:44:31

#6334321

SB3, да хоть десять раз повторите, пока никаких обоснований вы не привели, да и мне они собственно не нужны, ТСу объясняйте.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 12:48:41

#6334370

Vadim 161, а вы тогда не советуйте. У вас оснований советовать 4хХХ вообще нет).

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2018 в 12:51:18

#6334375

SB3, вот это у вас логика... Вернее её отсутствие

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 18:27:06

#6334656

Vadim 161, можете подтвердить тогда обоснованность своей рекомендации со ссылкой на что-то существенное?) Напомню, каркасный домик, СИП).

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 18:49:10

#6334688

Vadim 161, обоснуйте свой совет со ссылкой на НТД)

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу