СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

17.05.2018 в 18:27:02

SB3 написал: а вы пока объясните чем это сомнительно ТТ без повторного заземления в дом на вынесенном щитке как на вашей фотке

Ёпрст... Вы читать умеете? Я могу повторить: ТТ в доме с заземлением PEN на вводе в дом ответвления от ВЛ, как этого требует п. 1.7.102, весьма сомнителен, поскольку заземлитель абонента не будет независимым от заземлителя PEN. Что Вам непонятно? А щиток я привёл просто как пример способа разделения PEN, правда непонятно, зачем Вы про это спрашивали.

SB3 написал: и чем так плохо повторное заземление на опоре с которой выполнено ответвление к дому от ВЛИ

ГДЕ я говорил, что повторное заземление на опоре, с которой выполнено абонентское ответвление - ПЛОХО?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2018 в 18:27:11

Radio написал:

SB3 написал: Radio, вы ещё это не видели :)

Вы ж поймите, что если глупость подписать латинскими буквами, она от этого глупостью быть не перестанет.

Radio, не , ну все кругом дураки, вы-то как умный объясните уж).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2018 в 18:28:18

СтранникXXI, ну а так на фиг делать подобие повторного заземления на вынесенном узле учёта и называть это "повторным заземлением на вводе в дом"? Сколько метров до дома? Фотка выше с пояснениями).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

17.05.2018 в 18:28:34

SB3 написал: не , ну все кругом дураки

Почему все? Я такого не говорил, не передергивайте.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2018 в 18:30:27

Radio написал:

SB3 написал: не , ну все кругом дураки

Почему все? Я такого не говорил, не передергивайте.

Radio, ну начинается, я конечно образно, объяснять-то будете?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

17.05.2018 в 18:32:49

SB3 написал: объяснять-то будете?

Я уже все объяснил постом выше. После чего вы нарисовали то же самое, только по-нерусски, очевидно полагая, что так будет более убедительнее. :)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

17.05.2018 в 18:34:57

a.serov78 написал: TN-C-S или оставить ТТ?

ТТ ... Вы же сами сказали, что плохое состояние ВЛ сетей. Это является обоснованием для TT, разумеется с дифом или УЗО, но никак не 100 мА, а 30 мА ! Вообще, противопожарное УЗО 100 мА или 300 мА, ставится не в домовом щите, а в щите учета на столбе, но этого много кто не знает и не понимает, видимо смущает название противопожарное. СИП в дом заводят , к сожалению, повсеместно. Как с этим бороться ? Заводят монтажники электросетей ! ПУЭ им видимо не указ )

a.serov78 написал: есть каркасник из сип-панели. проводка уложена способом, вызывающем отторжение - по горючим основаниям кабелем ВВГнгLS гост в гофре.

Тоже повсеместное решение. Причина - бюджет. ВВГнгLS в гофре - это еще спасибо надо сказать, что не ПВС или ПУНП

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

17.05.2018 в 18:41:45

SB3 написал: СтранникXXI, ну а так на фиг делать подобие повторного заземления на вынесенном узле учёта и называть это "повторным заземлением на вводе в дом"? Сколько метров до дома? Фотка выше с пояснениями).

SB3, ещё раз повторю:

СтранникXXI написал: А щиток я привёл просто как пример способа разделения PEN, правда непонятно, зачем Вы про это спрашивали.

На фотке он висит на опоре, но может висеть и на фасаде, и в доме, т.е. на вводе в дом. Вы сами пожелали увидеть пример разделения PEN на вводе в дом, правда, ещё раз повторю, не знаю, зачем. И всё-таки, будьте добры, ответьте:

СтранникXXI написал: Вы что, никогда не видели деления PEN в ЩУ на опоре до счетчика?

СтранникXXI написал: Вы просите ссылки, разрешающие заводить СИП в АВ и делить PEN в ЩУ на опоре, а Вы можете дать ссылки, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ это делать? Или Вы можете сказать, чем ПРИНЦИПИАЛЬНО хуже делить PEN в ЩУ на опоре, чем в доме?

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

17.05.2018 в 18:46:31

СтранникXXI,

Не пойму, зачем Вы спорите с SB3 ? Тут уже в соседней теме определили, что где SB3 - ТАМ СРАЧ ! )

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

17.05.2018 в 18:48:14

SB3 написал: Фотка выше с пояснениями

Н-да... Не знаю, что и сказать, чтобы не нарушить правила форума... Вы что, никогда не видели клемму SVK-95? Хотя, наверное, не видели... Щиток этот не мой, но сделано там всё АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО, и ничего лишнего там нет. Если Вы этого не видите и не понимаете - ну что ж, тут я поделать ничего не могу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2018 в 18:48:20

СтранникXXI, я никогда не видел "деления ПЕН на опоре" в живую, только не бредовых фотках в инете), т.к. "сети" у нас в массе своей требуют заведения в счетчик СИПа напрямую и не требуют - уже научены судами :) ,выноса счетчика из дома, но рекомендуют).
Я вам ещё раз повторяю, если что-то не запрещено, это не значит,что это правильно и разрешено. Нормы и т.п. пишутся для того,чтобы всё делалось по ним, а не "от балды") Ноль-то после счетчика зачем заземлили?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу