Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.02.2007 в 21:59:58

Ладно, раз вы хотите проверить действительно ли у вас земля не пробита на арматуру, отключите земляной провод в щитке и контролькой (:-)) в розетке коснитесь одним проводом фазы, другим земляного контакта. Если ваш земляной провод не сидит на арматуре, УЗО не выбьет. Но контрольку зарядите уже проводом в двойной изоляции. Это- самый простой способ проверки. Должно сработать. Вам там советовали клещами мерить, это не поможет если провод перебит и соединился хорошо на арматуру, ток может не приходить по нему в щиток ,а идти прямо по арматуре. Далее, по поводу горизонтальной , вертикальной или наискось укладки проводов. В ПУЭ есть прямое указание. По памяти: укладка должна быть горизонтальной, вертикальной и (!) по кратчайщей линии ( что допускает и косые линии. Так что электрик с которым вы спорили, был прав. Если вам очень нужно, я могу покопаться в ПЭУ и найти конкретный пункт. В домах панельных, где я лично живу, из распредкоробки до выключателей и розеток провода идут по диагонали, между прочим.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.02.2007 в 22:03:08

Kagi-kar написал : Прошу не считать меня идиотом...

Да что Вы, зачем так...просто люди и пошутить любят. Мы все тут всего объять не можем. как говорил Кузьма Прутков : невозможно объять необъятное...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.02.2007 в 09:24:55

Kagi-kar написал : .Мне это прибор турдно будет куда-л. воткнуть... Но чувствую что придется...

Еще придется воткнуть защиту от помех из сети и защиту от отгорания ноля т.к. у Вас TN-C.

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

20.02.2007 в 12:34:54

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от Kagi-kar наличие тока на земле и так приведет к срабатыванию УЗО А вот и нет.

А почему?

Комментатор написал : Ладно, раз вы хотите проверить действительно ли у вас земля не пробита на арматуру, отключите земляной провод в щитке и контролькой () в розетке коснитесь одним проводом фазы, другим земляного контакта. Если ваш земляной провод не сидит на арматуре, УЗО не выбьет. Но контрольку зарядите уже проводом в двойной изоляции. Это- самый простой способ проверки. Должно сработать. Вам там советовали клещами мерить, это не поможет если провод перебит и соединился хорошо на арматуру, ток может не приходить по нему в щиток ,а идти прямо по арматуре. Далее, по поводу горизонтальной , вертикальной или наискось укладки проводов. В ПУЭ есть прямое указание. По памяти: укладка должна быть горизонтальной, вертикальной и (!) по кратчайщей линии ( что допускает и косые линии. Так что электрик с которым вы спорили, был прав. Если вам очень нужно, я могу покопаться в ПЭУ и найти конкретный пункт. В домах панельных, где я лично живу, из распредкоробки до выключателей и розеток провода идут по диагонали, между прочим.

Большое спасибо....учту....но тут проблема тоже есть:

  1. Что значит по кратчайшему? Он же не проложил прововод строго ровно, он его все равно немного загнул "легкой дугой".
  2. Кратчайший путь наверно должен быть понятен? А у меня:
    • розетка в ванной комнате
    • провод от нее выходит насквозь через стену (на другой стороне щит)
    • провод в месте выхода на противоположной стороне делает стойку "наискосок" и уходит к щиту. но, если точку входа в щит я найду, то точку выхода - нужно с линейкой считать...может оно и можно, но только между распред. коробкой и розеткой (выключателем) и класть его нужно ровно.

Комментатор написал : Да что Вы, зачем так...просто люди и пошутить любят. Мы все тут всего объять не можем. как говорил Кузьма Прутков : невозможно объять необъятное...

Сам люблю, но злых шуток, причем обвиняющих в ламерстве не терплю. Тем более что ламером себя не считаю, т.к. уважаю мнение любого человека и готов изменить свое, если потребуется. То, что щит сложный - не вопрос, но знаете, как было вчера приятно брать и отрубать группу за группой проверяя розетки...Такое удовольствие - отрубил только розетки и только коридора, а свет оставил, чтобы без фонарика..осмотреть. Это неописуемо. Комфорт! Думаю ради такого (+ не забывайте про безопасность) стоило повозиться... Жалко только что мои "умники" щит кривовато прикрутили. Но он русский, наверно в этом причина.

filvik написал : Еще придется воткнуть защиту от помех из сети и защиту от отгорания ноля т.к. у Вас TN-C.

Вы меня заживо в могилу загоните... Зачем мне защита и от каких помех? Накой мне отгорание ноля? У меня дом - П-44Т, вы уверены что у меня TN-C?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2007 в 15:10:16

Комментатор написал : Далее, по поводу горизонтальной , вертикальной или наискось укладки проводов. В ПУЭ есть прямое указание. По памяти: укладка должна быть горизонтальной, вертикальной и (!) по кратчайщей линии ( что допускает и косые линии. Так что электрик с которым вы спорили, был прав. Если вам очень нужно, я могу покопаться в ПЭУ и найти конкретный пункт. В домах панельных, где я лично живу, из распредкоробки до выключателей и розеток провода идут по диагонали, между прочим.

Большая просьба - покопайтесь в ПУЭ и найдите конкретный пункт. Сознаюсь сразу - сегодня с лету я его найти не смог, но что-то мне подсказывает, что все штрабы должны быть параллельны и перпендикулярны, а по кратчайшему пути должны идти линии с глубиной залегания не менее ... В общем со стенами это не проходит - в стяжке пола используется кратчайший путь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.02.2007 в 15:49:07

avmal написал : покопайтесь в ПУЭ и найдите конкретный пункт

Это в СНиП надо искать...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2007 в 15:57:58

ВТБ! написал : Это в СНиП надо искать...

Спасибо за наводку, правда стараюсь лишней информации в голове не держать - знаю как можно и как нельзя, а почему - когда приспичит можно и в литературе покопаться.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.02.2007 в 21:58:01

Kagi-kar написал :

Kamikaze написал :

Kagi-kar написал : наличие тока на земле и так приведет к срабатыванию УЗО

А вот и нет.

А почему?

УЗО контролирует разность токов в фазном и нулевом рабочем проводниках. А нулевой защитный проводник идет мимо УЗО, и потому наличие тока в нем на УЗО не влияет. Если произойдет утечка с фазы на нулевой защитный провод, то УЗО сработает не потому, что потек ток по "земляному" проводу, а потому, что ток с фазного провода не вернулся по рабочему нулю.

А вот замыкание провода защитного нуля на арматуру, например, где-то в штробе вызовет протекание по нему тока уравнивнивания потенциала арматуры в месте касания и шины РЕ ВАШЕГО щитка (в идеале их потенциалы равны благодаря исправной СУП дома, ну а в жизни бывает разное. Читал, многие горе-электрики берут рабочий ноль с РЕ стояка). Что lev125 и предлагал Вам проверить. Правда, думаю вероятность замыкания именно одного РЕ из 3-х жил кабеля на арматуру ничтожно мала. И едва ли стоит над этим заморачиваться. ((Замыкание рабочего нуля на арматуру вызовет срабатывание УЗО, фазы - УЗО и - при достаточном токе - автомата(-ов) )).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

21.02.2007 в 10:41:06

Kamikaze написал : А вот замыкание провода защитного нуля на арматуру, например, где-то в штробе вызовет протекание по нему тока уравнивнивания потенциала арматуры в месте касания и шины РЕ ВАШЕГО щитка (в идеале их потенциалы равны благодаря исправной СУП дома, ну а в жизни бывает разное. Читал, многие горе-электрики берут рабочий ноль с РЕ стояка). Что lev125 и предлагал Вам проверить. Правда, думаю вероятность замыкания именно одного РЕ из 3-х жил кабеля на арматуру ничтожно мала. И едва ли стоит над этим заморачиваться. ((Замыкание рабочего нуля на арматуру вызовет срабатывание УЗО, фазы - УЗО и - при достаточном токе - автомата(-ов) )).

Спасибо....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.02.2007 в 19:42:04

Главный смысл установки УЗО выпал из моей речи :))) ... теперь совесть мучает. Для порядка: Если произойдет "утечка" с фазы на человека (не дай Бог), то УЗО тоже сработает, т.к. ток с фазного провода не вернулся по рабочему нулю!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

21.02.2007 в 19:53:02

Kamikaze написал : Добра!

Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу