Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

18.05.2018 в 20:21:16

Radio, «Убил» бы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ReaList

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 60

18.05.2018 в 20:37:42

Vadim 161 написал: Ну вот, гребенка всех так напрягла, а большая часть линий без диф защиты - нет...

Vadim 161,

Без защиты - свет и розетки в комнате. Всё, остальное под защитой.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 20:41:25

ReaList, плохо, плохо. Все розеточные линии обязательно должны иметь диф защиту с током утечки 30мА.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ReaList

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 60

18.05.2018 в 20:53:44

0
Аватар пользователя
ReaList

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 60

18.05.2018 в 20:54:34

Где здесь перекос?

0
Аватар пользователя
ReaList

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 60

18.05.2018 в 21:04:32

Radio написал: Вот это место вообще за гранью добра и зла: два провода и гребенка вкорячены в одну клемму. Как я понимаю, там перекошенные ншви или ншви2.

типа так:

Короче, щиток под переборку 👎

Radio,

А как это сделать правильно, не подскажете?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 21:23:49

ReaList написал: А как это сделать правильно, не подскажете?

Через вводную клемму. Либо использовать шину Fork, ну или просто юбку у НШВИ отрезать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20701

18.05.2018 в 21:31:58

Vadim 161 написал: ну или просто юбку у НШВИ отрезать

Сей способ обладает рядом существенных недостатков и не может быть рекомендован как вполне удовлетворительный. Вот с клеммой вероятно будет норм.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

18.05.2018 в 21:52:31

ReaList написал: Обновленная версия щита после переделки.

ReaList,

Коллеги, что тут можно обсуждать, если по фото видно, что электрик даже забыл надеть крышку на Щит !?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 22:03:41

Radio, быть может, быть может. Но с наскоку вводную клемму фиг найдешь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

18.05.2018 в 22:04:29

M@STER71, Так специально был снят пластрон для лицезрейства или нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
2Vic

Местный

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 10:50:00

Radio написал: Вот это место вообще за гранью добра и зла: два провода и гребенка вкорячены в одну клемму. Как я понимаю, там перекошенные ншви или ншви2.

типа так:

Короче, щиток под переборку 👎

Radio, Да ладно. Всего-то одно УЗО заменить на изделие другой серии с дополнительными контактами.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2018 в 11:31:05

2Vic написал: Всего-то одно УЗО заменить на изделие другой серии с дополнительными контактами.

Про доп контакты Вы конечно не в курсе ссылка7

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
2Vic

Местный

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 11:34:47

megrad, Вы не смолюбованием занимайтесь и выяснением моей осведомленности, а давайте ТС свои конкретные предложения. Я указанные Вами дополнительные контакты не применял просто потому, что не нужно было. Но присмотревшись не могу сказать, что не будет сложностей с их коммутацией в случае ТС(изоляторы ДК и шинки поссориться могут, да и неудобно может оказаться к нему присоединяться в конкретном щите. УЗО с двойной группой клемм от таких недостатков избавлено. Дороже только, но платить надо за все.

0
Аватар пользователя
ReaList

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 60

19.05.2018 в 11:44:00

Спасибо большое, подскажите нужна двойная или без разницы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу