megrad написал: letoss, а как же ? АВ с такой проблемой может не справится нужно ДИф или УЗО.
megrad, И как ? У автора вроде двухпроводка в раздевалке.
21.05.2018 в 23:52:05
megrad написал: letoss, а как же ? АВ с такой проблемой может не справится нужно ДИф или УЗО.
megrad, И как ? У автора вроде двухпроводка в раздевалке.
Да, ни фига.
23.05.2018 в 08:41:41
letoss написал: добрый вечер подскажите,решили сделать на работе в раздевалке ремонт и заодно поставить автомат, в раздевалку заходит провод (фаза,ноль) так вот можно в раздевалке поставить двухполюсный автомат а с него уже раскидать на розетки и свет провода будет ли он так работать?
letoss,
С учетом вашего входного кабеля на 1,0 мм2. Вам нужно приобрести и установить диф. автомат на 10А, а с него раскидать проводом 1,5 мм2 на розетки и освещение. Постарайтесь не перегружать линию. Обогреватель и чайник лучше одновременно не включать.
23.05.2018 в 09:26:15
M@STER71 написал:
letoss написал: добрый вечер подскажите,решили сделать на работе в раздевалке ремонт и заодно поставить автомат, в раздевалку заходит провод (фаза,ноль) так вот можно в раздевалке поставить двухполюсный автомат а с него уже раскидать на розетки и свет провода будет ли он так работать?
letoss,
С учетом вашего входного кабеля на 1,0 мм2. Вам нужно приобрести и установить диф. автомат на 10А, а с него раскидать проводом 1,5 мм2 на розетки и освещение. Постарайтесь не перегружать линию. Обогреватель и чайник лучше одновременно не включать.
M@STER71, Вообще-то с таким сечением в помещении данный кабель и даже рассматриваться не должен и подлежит замене .
Да, ни фига.
23.05.2018 в 09:43:05
dokar написал: Вообще-то с таким сечением в помещении данный кабель и даже рассматриваться не должен и подлежит замене
Это точно. Как там раньше писали в руководствах по эксплуатации? "Произвести внешний осмотр кузова автомобиля, в случае необходимости заменить..." :)
23.05.2018 в 09:56:46
dokar написал: Вообще-то с таким сечением в помещении данный кабель и даже рассматриваться не должен и подлежит замене .
Там откуда идет такой кабель тоже все поменяем !? Ну раз уже начали электрикой заниматься ... Вообще, мне нравится такой подход. Разумеется все заменить - я только за обеими руками. Заодно и с КТП новый кабель в траншее проложим ! Ну ... чтобы совсем все по уму было.
23.05.2018 в 17:08:30
dokar написал: И как ? У автора вроде двухпроводка в раздевалке.
И что, УЗО при ней тоже работает. Ну от пожара не спасёт, но может сработает раньше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.