22.05.2018 в 12:29:48
#6339741
Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто? ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА, Розетки три группы по 16А, Варочн. панель 20А, Холодильник 6А, Освещение 6А. Стена толщиной 200мм: Блокхаус-пароизодяция-минеральная вата-фольгированный изоплен-вагонка. Стена расположена на восток, сооружение - восьмиугольное, помещение одно, около 25м2. Отапливается конвекторами, эксплуатация круглогодичная, но, возможно, постоянно включенного отопления не будет! Может у кого есть опыт подобного размещения или эксплуатации ЩР? Какае возможны проблемы, например повышенная температура летом, запотевание или иней внутри щита?
22.05.2018 в 12:35:36
#6339744
alektrik написал: ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА,
Какая система заземления в доме? Другими словами: какое устройство защиты сработает при замыкании фазы на корпус щита в месте ввода, выше первого автомата и УЗО?
alektrik написал: Холодильник 6А,
Имеет право иногда выбивать пусковым током компрессора большого холодильника. Для мелкого годится.
22.05.2018 в 12:52:40
#6339756
AlexeyL, в месте ввода ничто не замкнет! ЩР записывается от другого ЩР, соответственно КЛ ввода тоже защищена. Давайте не будем системы заземления трогать! При чем здесь они?
22.05.2018 в 14:12:26
#6339791
alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
Почему вы решили, что они должны ухудшиться?
22.05.2018 в 15:00:09
#6339825
Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
22.05.2018 в 15:32:40
#6339851
alektrik написал: Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
Есть вариант выключить жару летом и холод зимой? И как на эти природные явления влияет расположение щитка относительно поверхности стены? Стена точно не прогреется и не охладится сильнее, чем окружающая её среда.
22.05.2018 в 18:15:11
#6339973
alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
Ни чего не изменится.
alektrik написал: или иней внутри щита
Скорей конденсат.
alektrik написал: Стена толщиной 200мм:
120 мм глубина щита, останется 80 мм, я бы короб соорудил.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.05.2018 в 21:18:33
#6340109
Radio, не надо стебаться! Что Вы всё вокруг, да около. Есть опыт - поделитесь, если нет - не х.р "умничать".
22.05.2018 в 21:19:53
#6340112
megrad, где конденсат, там потом и иней. А короб зачем?
22.05.2018 в 21:22:36
#6340115
alektrik, палехче можно? Никто не стебался, какие вопросы - такие ответы. Вполне очевидно, что для "условий работы автоматов" нет никакой разницы, как вы установите щит внутри помещения. Их, на секундочку, ставят вообще на улице с теми же самыми автоматами.
22.05.2018 в 21:32:16
#6340129
Radio,можно, если ответы по существу. Нормальные вопросы. Я и без Вас знаю, где и как работают аппараты защиты. Но конкретно с такой ситуацией, как описано выше, не сталкивался. Поэтому и уточняю.
22.05.2018 в 21:42:55
#6340143
alektrik написал: Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.
alektrik, Температуры , понятно . А влажность откуда ? Вроде речь идёт о закрытом помещении ?
22.05.2018 в 21:47:22
#6340145
dokar, отопление, возможно, в холодное время будет работать не постоянно, а пользоваться постройкой будут в течении всего года. Отсюда и влажность.
22.05.2018 в 21:55:16
#6340153
alektrik, Значит ставите в щиток щитовой обогреватель с термостатом . Все равно Заки позволяют себе отапливаться конвекторами . А тут одна сотая от них .
22.05.2018 в 21:58:35
#6340160
alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
Ненамного и зависеть будет от температуры в щите. Это уже только опытным путем. Разные автоматы по разному греются. Опять же если сделать расстояние между автоматами на дин рейке, а не вплотную прижимать друг к другу, то это улучшит ситуацию.
Конденсат !? Вы парите нам мозг ...
23.05.2018 в 11:15:21
#6340491
M@STER71, понятно. Существенных проблем, значит,нет.
24.05.2018 в 11:18:22
#6341234
alektrik написал: Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.
Вот чтобы не извращаться с прорезью стены выполните декоративный короб, вариант
исполнения
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.05.2018 в 15:19:14
#6341429
megrad, Плюсую целиком и полностью . Просто отдельные камрады не подумавши .
24.05.2018 в 15:58:47
#6341457
dokar, сомневаюсь, что убедил автора.
alektrik написал: Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.
То есть вопрос стоит не в безопасной установке, а эстетике. А кабели как заводить, тоже стену пилить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.05.2018 в 19:02:17
#6341633
megrad, в стене уже кабеля.
24.05.2018 в 19:11:29
#6341645
24.05.2018 в 21:49:51
#6341814
megrad написал: А почему нет? разница температур будет приличная.
На практике ... Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты), т.к. крышку надо ставить заподлицо с чистовой поверхностью, а следовательно нужно учитывать ее толщину. Никаких серьезных последствий это нести не будет. По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней ... )
25.05.2018 в 05:52:02
#6341973
dokar, в гофре! Этот ЗАК трубы не потянул, в том числе и по денежным причинам. О недостатках и опасностях такого решения предупреждён.
25.05.2018 в 10:29:25
#6342076
M@STER71 написал: По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней
Обычное окно в Вашем понимании это какое?
M@STER71 написал: Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты
Это один из самых фуфлофых утеплителей.
M@STER71 написал: Никаких серьезных последствий это нести не будет.
Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.05.2018 в 10:35:45
#6342082
Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.
25.05.2018 в 11:00:12
#6342096
Radio написал: Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.
Radio,
Да-да ... сантиметров 7 глубина установки
megrad написал: Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены.
Был установлен слишком глубокий щит. При установке неглубокого таких проблем не было бы и в помине. К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.
25.05.2018 в 13:19:31
#6342199
M@STER71 написал: Был установлен слишком глубокий щит.
А выбор то не велик - 100 мм, 120 мм, всё равно оставалось 240 мм, а не 80 мм.
M@STER71 написал: К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.
Это да, но основное это увеличение толщины стены. Стены не промерзали, значит сложили более
или менее нормально. как то мне рассказывали про бригаду, у которой на 10 погонных метров
завал стены был в 3 мм. Но я таких не встречал, даже ГКЛ умудрялись до 5 см завалить,
особенно при высоких потолках.
Без обид, ликбез
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.