Аватар пользователя
ALadin

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 25

23.05.2018 в 20:57:34

Всем здравствуйте!

Квартира двушка, П-44Т, линейка. Предыдущий владелец переделал вентиляцию. Если я правильно понимаю, то изначально до переделки все выглядело примерно так:

После переделки так:

Стоит ли восстанавливать все как было, или можно оставить как есть? Стоит ли ставить обратные клапана?

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
ALadin

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 25

23.05.2018 в 21:29:26

И если я правильно понимаю, то изначально было 2 вентканала, один для кухни и один для туалета и ванны. Сейчас как я понял все висит на одном (тот который для санузла). Это вообще допустимо?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

23.05.2018 в 21:43:57

ALadin написал: изначально было 2 вентканала, один для кухни и один для туалета и ванны. Сейчас как я понял все висит на одном (тот который для санузла). Это вообще допустимо?

Если все так, как Вы предполагаете, то так быть не должно. На кухню должен быть отдельный канал.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
ALadin

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 25

23.05.2018 в 22:40:16

Мда, по всей видимости канал для кухни пролегал левее, при простукивании стены слышен звук, видимо предыдущий владелец просто взял и замуровал его. Как вы считаете производительности одного вентканала не достаточно?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

25.05.2018 в 21:49:45

ALadin написал: Стоит ли восстанавливать все как было, или можно оставить как есть?

Хозяин - барин.

ALadin написал: Сейчас как я понял все висит на одном (тот который для санузла). Это вообще допустимо?

Это Ваша внутренняя разводка, менять можно как угодно. Но если появятся проблемы, то предъявить их УК Вы не сможете.

ALadin написал: Стоит ли ставить обратные клапана?

НЕТ. Категорически.

ALadin написал: Мда, по всей видимости канал для кухни пролегал левее, при простукивании стены слышен звук,

нет, его там не было.

ALadin написал: Как вы считаете производительности одного вентканала не достаточно?

Зависит от Ваших хотелок. По норме каналы должны вытягивать 110м, в вашей серии каналы обычно тянут выше нормы (80-100м3/ч). Если Вас устраивают такие цифры, то можно оставить, как есть. Но если предстоит ремонт, то лучше переделать по нормальному.

0
Аватар пользователя
ALadin

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 25

26.05.2018 в 21:46:55

trubo4ist, Спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу