28.05.2018 в 02:19:20
Добрый день.
У нас в доме центральная система кондиционирования фанкойлами. Во второй квартире (в этом же доме) поставил Lessar 600 с встроенным трехходовым клапаном настенный фанкойл. Работает нормально. В первую квартиру покупаю Ballu 720M, в нем нет встроенного трехходового клапана. Почитал и не понимаю, а нужен ли он мне вообще? Фанкойл у меня только на охлаждение. Если вода будет постоянно циркулировать через фанкойл, ну и что? Жара закончится, перекрою просто вентилями и все. Или я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста. Пока не вижу смысла тратиться и делать обвязку с клапаном.
28.05.2018 в 11:37:21
Clrs написал: Почитал и не понимаю, а нужен ли он мне вообще?
Обязательно нужен, без него Вы гидравлику обвалите и не получите нормального регулирования расхода холодоносителя ...
Clrs написал: Фанкойл у меня только на охлаждение. Если вода будет постоянно циркулировать через фанкойл, ну и что?
Ничего, читайте выше, плюсом добавьте постоянное выделение конденсата, это проблема ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2018 в 16:10:55
А почему я обвалю гидравлику? Я знаю, что у некоторых в доме нет 3-х ходовых клапанов и гидравлика не обвалилась. Конденсат же сливается в дренаж или вы имеете ввиду, что радиатор все время будет мокрый и это плохо?
28.05.2018 в 16:37:20
Clrs написал: А почему я обвалю гидравлику? Я знаю, что у некоторых в доме нет 3-х ходовых клапанов и гидравлика не обвалилась. Конденсат же сливается в дренаж или вы имеете ввиду, что радиатор все время будет мокрый и это плохо?
Clrs, в общей теме это аварийная работа фанкойла, во многих моделях помпа вообще включается только при включении блока, все остальное время она отключена - отсюда протекание конденсата ...
Плюс к этому не знаю как в Сочи, в столице УК ставят счетчики на фанкойлы во избежании такого монтажа, в итоге получите солидный счет по спросу холода ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2018 в 21:58:02
Помпа дренажа? У меня дренаж самотеком сделан в каналью через сухой сифон. Помпы нет. Нет никаких счетчиков.
28.05.2018 в 22:31:16
Делайте что хотите ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.