mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 18:55:11

megrad написал: Почему тогда не 10 мА?

Честно говоря планировал именно 10мА. Чесно-чесно. Но найти не смог где купить таковое. Притом груповое узо, говорят, 10мА не ставят надо 30мА. Так и осталось.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 18:55:58

mr-mak написал: Однако на практике очень редко одновременно используется вся электротехника в квартире.

Вопрос был

megrad написал: Не смотрели схемы на форуме?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 19:03:51

mr-mak написал: Прикинул, а что это я всегда 10А на свет ставлю, поставлю ка на 6А :) Шутка. Даже не знаю. Там точечные светильки по 2-3шт.

зачем столько АВ на свет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 19:09:48

megrad написал: зачем столько АВ на свет?

разбиты по комнатам/зонам. (да и как быстро вычислить от какого "светильника+конденсат/потоп" вырубилось узо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 19:19:14

mr-mak, может тогда на дифах собрать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 19:45:35

megrad написал: может тогда на дифах собрать?

Что именно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 20:13:40

mr-mak написал: Что именно?

Всё

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 20:30:32

дорого

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 20:36:09

mr-mak написал: дорого

mr-mak, а на каждую комнату АВ на освещение необходимость?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 21:05:47

megrad написал: а на каждую комнату АВ на освещение необходимость?

Нет. Просто удобство. Причем две спальни на одном ав, и зал/коридор на одном ав. Балкон пока даже не застеклен и не эксплуатируется, есть возможность полностью обесточить. Ванная / с/у и прачечная в разных частях квартиры, плюс это мокрые зоны с водой. Будь они на одном ав, то при протечке в одной из комнат придется обесточить все. Вот и все освещение.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 21:13:18

mr-mak написал: плюс это мокрые зоны с водой. Будь они на одном ав, то при протечке в одной из комнат

Протечка ... м-м-м про аквастрож слышали? А если зальёт вводной щит? Как вариант поставить двухполюсные АВ, тогда можно не ставить нулевые шины.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу