Мда... 5 УЗО, а для линий освещения типа под ними места не нашлось ? И когда люди начнут голову включать...
10.06.2018 в 15:55:24
Мда... 5 УЗО, а для линий освещения типа под ними места не нашлось ? И когда люди начнут голову включать...
Грубый, но справедливый
10.06.2018 в 15:59:36
Vadim 161, из той же оперы - нужна ли гофра за фальш потолком.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 16:09:44
megrad, не корректное сравнение.
Грубый, но справедливый
10.06.2018 в 16:27:28
Vadim 161, 5-6
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 18:12:06
Благодарю всех откликнувшихся. Далее по порядку:
MaSeVi написал: Поставьте все под УЗО, в т.ч. и свет
Свет принципиально не под узо. "Теперешные" осветительные приборы кто в лес кто по дрова собраны, некоторые не имеют заземляющего контакта, или в пластиковом корпусе (что делает безсмысленным), плюсом, что руками и головой лампы / люстры никто не касается, а так только бегать во время перегара лампы автоматы щелкать в темном коридоре. (Зоны сухие!) А вот уже мокрый свет заведен под узо.
MaSeVi написал: Духовку под 16А.
Духовка 4,5КвТ, (плита 7,8КвТ)
MaSeVi написал: Можно вообще поставить 3-4 УЗО.
megrad написал: Можно поставить 3 УЗО на 63 А
В этом и вопрос. А что с чем лучше скомпоновать. У меня сейчас разбито так, чтобы свет (ну и питание тоже) мог отрубиться перекрестно т.е. вырубило зал - горит в кухне и тп. Также для ремонта: монтирую светильник в темной комнате использую розетку для переноски инструмента, или наоборот монтирую розетку при свете (т.к. свет и розетки на разных линиях и ав). Розетки: мокрые отдельно, дальше по потребляемым мощностям приборов автоматы и от них по номиналу тока узо. У меня получилось 4 группы.
megrad написал: Кондей, тёплый пол, водогрей, посудомой, реле напряжения планируете
Очень редко ТП в кухне. (забыл вписать в схеме, так же как и реле УЗМ 51М)
megrad написал: Сигналку из под УЗО вынести
она и так без узо. Сигналка, она же эл.замок, она же звонок, и что то там еще.
10.06.2018 в 18:25:29
mr-mak написал: Духовка 4,5КвТ,
модель укажите
mr-mak написал: она и так без узо.
Не так глянул. :o
mr-mak написал: мокрые
Почему тогда не 10 мА?
mr-mak написал: вырубило зал - горит в кухне и тп.
У электриков не чего не горит - освещение светится, розетки питаются. И не приведи Творец горение, горит огонь в топке...
mr-mak написал: А что с чем лучше скомпоновать.
что за АВ на 6 А в прачечную, ванную и балкон?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 18:32:12
ebf, вот нашёл про разрешённую мощность
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 18:33:27
megrad написал: Тему бы свою создали, а то путаница получится
Посчитал, что вопросы похожи, приклеюсь паровозом :o
10.06.2018 в 18:41:59
megrad, не спорю. Однако на практике очень редко одновременно используется вся электротехника в квартире. Допустим: одна-две конфорки + духовка + телек в зале + комп + свет = 8-8,5КвТ. Мощность на приборах указана максимальная (номинальная/пусковая) и именно к ней должна быть готова проводка, а также устройства защиты самой проводки. Вводник на 40А это допускает.
10.06.2018 в 18:50:45
megrad написал: Одно название, а исполнение у каждого своё
Исполнение да, но планировка и соответственно назначение комнат и приборы в них должны быть схожы (+/-)
megrad написал: Не смотрели схемы на форуме?
Само собой. Пересмотрел несколько страниц гугла по ссылкам. увидел похожую - заглянул на огонек.
megrad написал: В курсе, что для каждого УЗО свой ноль?
Имеете в виду ноль для каждого элемента под этим узо? Да.
megrad написал: что за АВ на 6 А в прачечную, ванную и балкон?
Прикинул, а что это я всегда 10А на свет ставлю, поставлю ка на 6А :) Шутка. Даже не знаю. Там точечные светильки по 2-3шт. Смысл в 10А? Кабелю 1,5-ке даже лучше (защита от кулибиных)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.