Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.06.2018 в 15:55:24

Мда... 5 УЗО, а для линий освещения типа под ними места не нашлось ? И когда люди начнут голову включать...

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 15:59:36

Vadim 161, из той же оперы - нужна ли гофра за фальш потолком.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.06.2018 в 16:09:44

megrad, не корректное сравнение.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 16:27:28

Vadim 161, 5-6

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 18:12:06

Благодарю всех откликнувшихся. Далее по порядку:

MaSeVi написал: Поставьте все под УЗО, в т.ч. и свет

Свет принципиально не под узо. "Теперешные" осветительные приборы кто в лес кто по дрова собраны, некоторые не имеют заземляющего контакта, или в пластиковом корпусе (что делает безсмысленным), плюсом, что руками и головой лампы / люстры никто не касается, а так только бегать во время перегара лампы автоматы щелкать в темном коридоре. (Зоны сухие!) А вот уже мокрый свет заведен под узо.

MaSeVi написал: Духовку под 16А.

Духовка 4,5КвТ, (плита 7,8КвТ)

MaSeVi написал: Можно вообще поставить 3-4 УЗО.

megrad написал: Можно поставить 3 УЗО на 63 А

В этом и вопрос. А что с чем лучше скомпоновать. У меня сейчас разбито так, чтобы свет (ну и питание тоже) мог отрубиться перекрестно т.е. вырубило зал - горит в кухне и тп. Также для ремонта: монтирую светильник в темной комнате использую розетку для переноски инструмента, или наоборот монтирую розетку при свете (т.к. свет и розетки на разных линиях и ав). Розетки: мокрые отдельно, дальше по потребляемым мощностям приборов автоматы и от них по номиналу тока узо. У меня получилось 4 группы.

  1. мокрые
  2. плита и духовка так как вдвоем забивают всю мощность и могут работать одновременно.
  3. розетки комнат (в основном по мелочи компы, телеки) + эл.камин 3-3,5КвТ (не часто, но прожорлив)
  4. розетки в остатке. Из мощных - кухонные (чайник/кофеварник/мясорубка/соковыж-ка и пр все по киловату-полтора), холод да кондер.

megrad написал: Кондей, тёплый пол, водогрей, посудомой, реле напряжения планируете

Очень редко ТП в кухне. (забыл вписать в схеме, так же как и реле УЗМ 51М)

megrad написал: Сигналку из под УЗО вынести

она и так без узо. Сигналка, она же эл.замок, она же звонок, и что то там еще.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 18:25:29

mr-mak написал: Духовка 4,5КвТ,

модель укажите

mr-mak написал: она и так без узо.

Не так глянул. :o

mr-mak написал: мокрые

Почему тогда не 10 мА?

mr-mak написал: вырубило зал - горит в кухне и тп.

У электриков не чего не горит - освещение светится, розетки питаются. И не приведи Творец горение, горит огонь в топке...

mr-mak написал: А что с чем лучше скомпоновать.

что за АВ на 6 А в прачечную, ванную и балкон?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 18:32:12

ebf, вот нашёл про разрешённую мощность ссылка 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S. Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками. 10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами. 10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:

  • 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
  • 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами. Видимо для 60 г. были другие нормы.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 18:33:27

megrad написал: Тему бы свою создали, а то путаница получится

Посчитал, что вопросы похожи, приклеюсь паровозом :o

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 18:38:16

mr-mak написал: Посчитал, что вопросы похожи,

Одно название, а исполнение у каждого своё. Не смотрели схемы на форуме? В курсе, что для каждого УЗО свой ноль?

megrad написал: что за АВ на 6 А в прачечную, ванную и балкон?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 18:41:59

megrad, не спорю. Однако на практике очень редко одновременно используется вся электротехника в квартире. Допустим: одна-две конфорки + духовка + телек в зале + комп + свет = 8-8,5КвТ. Мощность на приборах указана максимальная (номинальная/пусковая) и именно к ней должна быть готова проводка, а также устройства защиты самой проводки. Вводник на 40А это допускает.

0
mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

10.06.2018 в 18:50:45

megrad написал: Одно название, а исполнение у каждого своё

Исполнение да, но планировка и соответственно назначение комнат и приборы в них должны быть схожы (+/-)

megrad написал: Не смотрели схемы на форуме?

Само собой. Пересмотрел несколько страниц гугла по ссылкам. увидел похожую - заглянул на огонек.

megrad написал: В курсе, что для каждого УЗО свой ноль?

Имеете в виду ноль для каждого элемента под этим узо? Да.

megrad написал: что за АВ на 6 А в прачечную, ванную и балкон?

Прикинул, а что это я всегда 10А на свет ставлю, поставлю ка на 6А :) Шутка. Даже не знаю. Там точечные светильки по 2-3шт. Смысл в 10А? Кабелю 1,5-ке даже лучше (защита от кулибиных)

0