Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.06.2018 в 21:52:30

mr-mak написал: реле еще не сработало

Чего ему не сработать ? При обрыве нуля вам в любом случае прилетит напруга, величина её зависит от нагрузки на "вашей" фазе.

mr-mak написал: Или на**ена тогда вообще электронное узо?

Электронные УЗО как правило в дешевых самых говёных и убогих сериях автоматики ЕКФ,ТДМ и Шнайдер изи, которым априори не место в нормальном щите.

0

Грубый, но справедливый

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

14.06.2018 в 22:08:18

Vadim 161 написал: Электронные УЗО как правило в дешевых самых говёных и убогих сериях автоматики ЕКФ,ТДМ и Шнайдер изи,

екф, тдм - даже не знаю кто это. не обращаю внимания на них. у шнайдера все серии электронные. Домовой тоже. Хотя они так изворотливо описывают свою продукцию на офсайте. типа механика, но использует такую-то релюшку, такую-то х**нюшку... короче есть электроника - электронное (читай нужнО питание), нет электроники - механика.

0
mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

14.06.2018 в 22:10:23

Как говориться, "Я человек простой: вижу схему без усилителя - ставлю лайк" :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21113

14.06.2018 в 22:17:00

mr-mak написал: у шнайдера все серии электронные

Отнюдь, далеко не все. Энергозависимы из узо только домовой и изя. Даже Resi9 вполне себе годны, невзирая на бюджетность.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.06.2018 в 22:38:26

mr-mak написал: у шнайдера все серии электронные.

Только одномодульные дифы, и изя, всё остальное - электромеханика.

Radio написал: только домовой и изя

Опять вводите людей в заблуждение. УЗО домовой электромеханические.

Radio написал: Resi9

Те-же яйца что и Домовой, только в профиль.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21113

14.06.2018 в 22:42:21

Vadim 161 написал: УЗО домовой электромеханические.

Да, перепутал немного.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.06.2018 в 23:17:46

mr-mak написал: у шнайдера все серии электронные.

Это не так. Стоит очень внимательно читать пост от Radio про якобы электронные УЗО всех серий от Шнайдера, что на самом деле не соответствует действительности со следующей оговоркой:

Не соответствие заключается в том что в слово "электронный" фирма Шнайдер вкладывает не то значение, что подразумевают тут, говоря "электронное УЗО".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

16.06.2018 в 07:17:08

Дабы не плодить новые темы, можно еще вопросик: в этажном щите стоит вводной АВ 40А. В квартирный щиток хочу поставить выключатель нагрузки. Скорее всего той же марки на 63А. Вопрос: применить одно или двухполюсный выкл.нагрузки? С учетом, что вводной АВ 40А однополюсный.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2018 в 08:08:41

mr-mak написал: Вопрос: применить одно или двухполюсный выкл.нагрузки? С учетом, что вводной АВ 40А однополюсный.

Вопрос цены или безопасности эксплуатации? Или мест в щите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mr-mak
mr-mak
Новичок

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

16.06.2018 в 08:11:29

вопрос: можно ли рвать ноль в моем случае?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2018 в 08:52:57

mr-mak написал: вопрос: можно ли рвать ноль в моем случае?

Рабочий да

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.