Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 07:16:15

Всех приветствую. Собственно можете мне пожалуйста разъяснить в чём смысл трубы пнд 25мм или 32мм для автополива газона, если соединительные пластиковые фитинги (повороты и тд) с одинаковым проходным сечением меньше 25мм? Понятно, что для моей задачи пойдёт даже наверное труба 3/4, но всё же... спасибо.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2972

11.06.2018 в 09:08:56

Проходное сечение действительно зауженно у фитингов, но у 25 и 32 оно разное.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 09:29:07

АПОСТОЛ, одинаковое) вчера сам посмотрел в леруа мерлен

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2018 в 11:04:49

Рождённый в СССР, сопротивление трубы определяет диаметр прохода, шероховатость стенок и длина трубы

0
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 13:41:52

cineman, это всё ясно. Наверное я как-то не так выразил суть вопроса-возмущения) Нафига 32-ая пнд труба, если фитинги для 25-ой и 32-ой с одинаковым занижением проходного сечения меньше 25-ти?(((

0
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 13:43:45

Рождённый в СССР, я понимаю пайка труб 32 и в виде присоединения врезка, но поворот на 90 и тройник обламывают это решение(

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2018 в 16:37:55

Рождённый в СССР написал: это всё ясно.

Не ясно. Было бы ясно, не возникало бы вопроса.

0
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 17:07:58

cineman, ну так поясните пожалуйста если можно...

0
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 17:14:21

Рождённый в СССР, без обид! Лично как я понимаю - шероховатость и длина и тд трубы тут не играет роли, когда за единицу времени не прокачаешь больше воды в 32-ой трубе чем в 25-ой когда они обе ограничены фитингом с проходным сечением 3/4’’ С условием, что шероховатость и длина одинаковые... Верно?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2018 в 20:32:50

Рождённый в СССР написал: cineman, ну так поясните пожалуйста если можно...

Рождённый в СССР, а вы прочтите объяснение

0
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Москва

Сообщений: 9

11.06.2018 в 21:32:39

cineman, ясно! Тяжёлый случай)))