Serge3leo написал: т.к. токи КЗ фаза-батарея ~20..50А
Это значит, что конкретно у вас либо разрушена ГСУП в подвале, либо плохое состояние труб отопления. Тут кому как повезёт: зависит от материала труб, от наличия вертикальной арматуры в конструкции дома, и т.п.
Но в первую очередь к ДСУП подключают не батареи, а водопровод, ради защиты людей на кухне и в ванной комнате. У меня в одной из квартир ток через ДСУП при нормальной работе, без всяких аварий, гуляет от 2 до 6 ампер. Электрические стояки свежие медные 10 мм2, водопровод относительно свежий стальной, и есть подозрение, что больше ни у кого из соседей (индивидуалов) никакой ДСУП нет. Дальше развивать мысль про закон Кирхгофа надо?