Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.06.2018 в 17:57:04

zadov, Насчёт сильно/несильно. Говорят, воду минерализации 1 г/л ещё можно назвать питьевой. У такой воды удельное сопротивление 1 Ом/м или 1000000 Ом*м/мм2. Таким образом погонное сопротивление столба воды в 1/2" трубе получится 512 Ом/м. А что б несильно, 30 мА, нужно 15 метров загнать в полипропилен.

Правда, сии меры, или метр-другой диэлектрической вставки, снимают почти все слабообоснованные возражения типа «как бы чего не вышло» против выполнения требований защитного зануления всех трубопроводов согласно ПУЭ-6.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.06.2018 в 21:00:22

Serge3leo написал: zadov, Насчёт сильно/несильно. Говорят, воду минерализации 1 г/л ещё можно назвать питьевой. У такой воды удельное сопротивление 1 Ом/м или 1000000 Ом*м/мм2. Таким образом погонное сопротивление столба воды в 1/2" трубе получится 512 Ом/м. А что б несильно, 30 мА, нужно 15 метров загнать в полипропилен.

Правда, сии меры, или метр-другой диэлектрической вставки, снимают почти все слабообоснованные возражения типа «как бы чего не вышло» против выполнения требований защитного зануления всех трубопроводов согласно ПУЭ-6.

Serge3leo, во-первых, Вы слегка накосячили с единицами измерения. А во-вторых, даже если принять на веру Вашу фантастическую гипотезу про 1Ом*м, при вычислении сопротивления столба воды 1м в полдюймовой трубе Вы ошиблись на порядок.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2018 в 21:04:24

zadov написал: Если и пробьет то не сильно.

Обычно сразу за кромку ломятся. Вода ведь тоже проводник.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.07.2018 в 01:34:59

СтранникXXI написал: фантастическую гипотезу про 1Ом*м

Ну как фантастическая? Немного параноидальная, да. Между прочим, требования на количество солей в питьевой воде у нас до 1.5 г/л, а к горячей воде, а тем более к воде в системах отопления так вообще не предъявляются.

А сточные воды, наверное, легко могут иметь и 0.2 Ом*м, т.к. в те же стиральные и посудомоечные машины сколько солей против накипи засыпаем?

СтранникXXI написал: сопротивления столба воды 1м в полдюймовой трубе Вы ошиблись на порядок

Эт, Ваша правда, я лажанулся. Взял калькулятор, действительно: ,

simplify(230Unit('V')/((30Unit('mA'))(1.Unit(Unit(Unit('Omega')'m'))/((1/4)Pi((1/2)Unit('inch'))^2)))); 0.9711893350 Unit(m)

Даже немного больше порядка :( Но труб больше одной, кроме того у некоторых температура совсем не 20℃ (это может снизить сопротивление до двух раз).

0