29.06.2018 в 17:57:04
zadov, Насчёт сильно/несильно. Говорят, воду минерализации 1 г/л ещё можно назвать питьевой. У такой воды удельное сопротивление 1 Ом/м или 1000000 Ом*м/мм2. Таким образом погонное сопротивление столба воды в 1/2" трубе получится 512 Ом/м. А что б несильно, 30 мА, нужно 15 метров загнать в полипропилен.
Правда, сии меры, или метр-другой диэлектрической вставки, снимают почти все слабообоснованные возражения типа «как бы чего не вышло» против выполнения требований защитного зануления всех трубопроводов согласно ПУЭ-6.
29.06.2018 в 21:00:22
Serge3leo написал: zadov, Насчёт сильно/несильно. Говорят, воду минерализации 1 г/л ещё можно назвать питьевой. У такой воды удельное сопротивление 1 Ом/м или 1000000 Ом*м/мм2. Таким образом погонное сопротивление столба воды в 1/2" трубе получится 512 Ом/м. А что б несильно, 30 мА, нужно 15 метров загнать в полипропилен.
Правда, сии меры, или метр-другой диэлектрической вставки, снимают почти все слабообоснованные возражения типа «как бы чего не вышло» против выполнения требований защитного зануления всех трубопроводов согласно ПУЭ-6.
Serge3leo, во-первых, Вы слегка накосячили с единицами измерения. А во-вторых, даже если принять на веру Вашу фантастическую гипотезу про 1Ом*м, при вычислении сопротивления столба воды 1м в полдюймовой трубе Вы ошиблись на порядок.
29.06.2018 в 21:04:24
zadov написал: Если и пробьет то не сильно.
Обычно сразу за кромку ломятся. Вода ведь тоже проводник.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2018 в 01:34:59
СтранникXXI написал: фантастическую гипотезу про 1Ом*м
Ну как фантастическая? Немного параноидальная, да. Между прочим, требования на количество солей в питьевой воде у нас до 1.5 г/л, а к горячей воде, а тем более к воде в системах отопления так вообще не предъявляются.
А сточные воды, наверное, легко могут иметь и 0.2 Ом*м, т.к. в те же стиральные и посудомоечные машины сколько солей против накипи засыпаем?
СтранникXXI написал: сопротивления столба воды 1м в полдюймовой трубе Вы ошиблись на порядок
Эт, Ваша правда, я лажанулся. Взял калькулятор, действительно: ,
simplify(230Unit('V')/((30Unit('mA'))(1.Unit(Unit(Unit('Omega')'m'))/((1/4)Pi((1/2)Unit('inch'))^2)))); 0.9711893350 Unit(m)
Даже немного больше порядка :( Но труб больше одной, кроме того у некоторых температура совсем не 20℃ (это может снизить сопротивление до двух раз).