03.09.2019 в 18:44:30
megrad написал:
Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро покроется слоем непроводящей ржавчины.
повторюсь
megrad написал: У Вас на столько кислотно-щелочная почва?
Prof0077 написал: Толстые тяжело идут. Тут у меня опыта мало, но всё, что видел, всё по полтора метра было.
Дык чем массивней тем лучше. Вы как то странно читаете тему про заземление. 2 м это мин. для треугольника, как вариант забить 6 уголков через метр и соединить их полосой заземления или трубой или швеллером. Вы кувалдой что ли машете? А отбойным молотком или крупным перфоратором не пробовали? В комплекте заземления идёт насадка для перфа SDS MAX. Но там для круглых стержней. Как вариант взять оциноковонную шпильку и соединители типа
megrad, давайте попробуем в профильную тему переместиться.
03.09.2019 в 18:47:08
Prof0077, а смысл?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2019 в 18:47:57
Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.
:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.09.2019 в 19:01:52
megrad написал:
Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.
:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?
megrad Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос. А как без заземлителя? У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN. PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить. Для обустройства заземления нужен заземлитель.
04.09.2019 в 08:10:56
Prof0077, Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать. Расстояние между заземлителями для их эффективного использования (Мв=0,8) должно быть не менее их длины
04.09.2019 в 10:23:29
Prof0077 написал: PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить.
Зачем? Вы выбираете одну из двух систем заземления. Должно быть выполнено вторичное заземление нуля со столба.
tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать.
Если по каким то причинам невозможно обеспечить необходимую глубину заземляющих элементов, выполняется заземлитель по площади. Либо как вариант закапывается что то массивное. Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2019 в 10:28:05
megrad написал: Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.
Думал, что это легенда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 10:33:11
MaSeVi, мне монтажник рассказывал, который этим занимался. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2019 в 10:36:54
megrad написал: мне монтажник рассказывал, который этим занимался.
А мне просто кто-то когда-то рассказал... Я ещё посмеялся, помнится. Ан нет, вон оно как оказывается...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 10:51:08
ПPOPAБ написал: Исходных данных явно недостаточно.
Какие ещё нужны данные? Я готов предоставить, если это в моей компетенции. Знаю, что на ВЛ повторные заземлители есть.
04.09.2019 в 10:57:13
megrad, C баржей не знаком а вот тянуть заземление до озера приходилось. У нас правда не скала была, а пески. Но от этого не легче. Обычно правда глубинные с этим помогают бороться. Но не всегда. Еще ничего если требует 4 Ом. А если технологи требуют 1 Ом то тушите свет
04.09.2019 в 11:37:16
tyuk,тогда откуда вопрос?
tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто?
Либо глубина - пока не стали делать пластиковые обсадные трубы для скважин, либо массив - как то слышал закапывали стальной лист с толщиной 20 мм, только не помню какой площади. Либо много много штырей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2019 в 12:14:26
megrad, Дело в том что много-много штырей не работают эффективно. Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один. Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.