Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро покроется слоем непроводящей ржавчины.

повторюсь

megrad написал: У Вас на столько кислотно-щелочная почва?

Prof0077 написал: Толстые тяжело идут. Тут у меня опыта мало, но всё, что видел, всё по полтора метра было.

Дык чем массивней тем лучше. Вы как то странно читаете тему про заземление. 2 м это мин. для треугольника, как вариант забить 6 уголков через метр и соединить их полосой заземления или трубой или швеллером. Вы кувалдой что ли машете? А отбойным молотком или крупным перфоратором не пробовали? В комплекте заземления идёт насадка для перфа SDS MAX. Но там для круглых стержней. Как вариант взять оциноковонную шпильку и соединители типа

megrad, давайте попробуем в профильную тему переместиться.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:47:08

Prof0077, а смысл?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:47:57

Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.

:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Prof0077

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 120

03.09.2019 в 19:01:52

megrad написал:

Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.

:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?

megrad Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос. А как без заземлителя? У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN. PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить. Для обустройства заземления нужен заземлитель.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2019 в 22:41:00

Prof0077 написал: Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос.

И я - то-же!

Prof0077 написал: А как без заземлителя?

Нормально. Но отнюдь не всегда.

Prof0077 написал: У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN.

Исходных данных явно недостаточно.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 08:10:56

Prof0077, Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать. Расстояние между заземлителями для их эффективного использования (Мв=0,8) должно быть не менее их длины

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 10:23:29

Prof0077 написал: PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить.

Зачем? Вы выбираете одну из двух систем заземления. Должно быть выполнено вторичное заземление нуля со столба.

tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать.

Если по каким то причинам невозможно обеспечить необходимую глубину заземляющих элементов, выполняется заземлитель по площади. Либо как вариант закапывается что то массивное. Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.09.2019 в 10:28:05

megrad написал: Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.

Думал, что это легенда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 10:33:11

MaSeVi, мне монтажник рассказывал, который этим занимался. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.09.2019 в 10:36:54

megrad написал: мне монтажник рассказывал, который этим занимался.

А мне просто кто-то когда-то рассказал... Я ещё посмеялся, помнится. Ан нет, вон оно как оказывается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Prof0077

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 120

04.09.2019 в 10:51:08

ПPOPAБ написал: Исходных данных явно недостаточно.

Какие ещё нужны данные? Я готов предоставить, если это в моей компетенции. Знаю, что на ВЛ повторные заземлители есть.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 10:57:13

megrad, C баржей не знаком а вот тянуть заземление до озера приходилось. У нас правда не скала была, а пески. Но от этого не легче. Обычно правда глубинные с этим помогают бороться. Но не всегда. Еще ничего если требует 4 Ом. А если технологи требуют 1 Ом то тушите свет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 11:37:16

tyuk,тогда откуда вопрос?

tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто?

Либо глубина - пока не стали делать пластиковые обсадные трубы для скважин, либо массив - как то слышал закапывали стальной лист с толщиной 20 мм, только не помню какой площади. Либо много много штырей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 12:14:26

megrad, Дело в том что много-много штырей не работают эффективно. Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один. Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 12:17:01

tyuk написал: . Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один.

Рядом - это сколько?

tyuk написал: Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.

Смотря как выполнена застройка.

0