ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2019 в 22:41:00

Prof0077 написал: Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос.

И я - то-же!

Prof0077 написал: А как без заземлителя?

Нормально. Но отнюдь не всегда.

Prof0077 написал: У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN.

Исходных данных явно недостаточно.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 08:10:56

Prof0077, Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать. Расстояние между заземлителями для их эффективного использования (Мв=0,8) должно быть не менее их длины

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 10:23:29

Prof0077 написал: PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить.

Зачем? Вы выбираете одну из двух систем заземления. Должно быть выполнено вторичное заземление нуля со столба.

tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто? Они не будут эффективно работать.

Если по каким то причинам невозможно обеспечить необходимую глубину заземляющих элементов, выполняется заземлитель по площади. Либо как вариант закапывается что то массивное. Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16988

04.09.2019 в 10:28:05

megrad написал: Например на Кольском полуострове надо было выполнить заземление шахты - кругом скалы, нагрузили стальную баржу металлом вывели в море и затопили, получился восхитительный заземлитель.

Думал, что это легенда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 10:33:11

MaSeVi, мне монтажник рассказывал, который этим занимался. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16988

04.09.2019 в 10:36:54

megrad написал: мне монтажник рассказывал, который этим занимался.

А мне просто кто-то когда-то рассказал... Я ещё посмеялся, помнится. Ан нет, вон оно как оказывается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

04.09.2019 в 10:51:08

ПPOPAБ написал: Исходных данных явно недостаточно.

Какие ещё нужны данные? Я готов предоставить, если это в моей компетенции. Знаю, что на ВЛ повторные заземлители есть.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 10:57:13

megrad, C баржей не знаком а вот тянуть заземление до озера приходилось. У нас правда не скала была, а пески. Но от этого не легче. Обычно правда глубинные с этим помогают бороться. Но не всегда. Еще ничего если требует 4 Ом. А если технологи требуют 1 Ом то тушите свет

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 11:37:16

tyuk,тогда откуда вопрос?

tyuk написал: Какой смысл забивать уголки часто?

Либо глубина - пока не стали делать пластиковые обсадные трубы для скважин, либо массив - как то слышал закапывали стальной лист с толщиной 20 мм, только не помню какой площади. Либо много много штырей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

04.09.2019 в 12:14:26

megrad, Дело в том что много-много штырей не работают эффективно. Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один. Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2019 в 12:17:01

tyuk написал: . Несколько забитых рядом заземлителей будут работать почти как один.

Рядом - это сколько?

tyuk написал: Уж в частном то доме не проблема разнести заземлители подальше.

Смотря как выполнена застройка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу