Имеется 9-этажная хрущёвка, СПб, 9 этаж, ВРУ внизу. Газовая плита. Земли нет. Вся проводка ВНУТРИ квартиры и до этажного щитка заменена на медь по правилам. Счётчик внутри квартиры, автоматы по квартирам в этажном щитке номиналом 25А (характеристика С).

Проводка - алюминий, не уверен сколько квадратов, около 12, думаю, если такая бывает.

При включении чайника 2кВт проседает на вводе в этажном щитке на 10В. При выключении напряжение восстанавливается. Вечером (сейчас лето) гуляет в пределах 206-235. Зимой пожить не успели, только въехали. Но во время ремонта было 200-245 (РКН-113 было выставлено на 190-240, пару раз вырубало).

У соседей с 6-го этажа на другой фазе просадка с тем же чайником уже 7В, а не 10. Соседи по этажу подтверждают моргание света. Старт лифта просаживает сеть примерно на 3-4В, потом сразу восстанавливается (пусковые токи двигателя лебедки, видимо)

Схема соединения в этажном щитке следующая: каждый проводник разрывается болтовым соединением, ноль на щитке через болт, фазы также разорваны и на щитке соединены через керамические изоляторы. Всего на каждую петлю фаза-нуль приходится примерно 20 болтовых соединений. Исходя из вышеописанных просадок, видно, что общее сопротивление с самой проводкой составляет около 1.1 Ом, что примерно 55 миллиом (вроде как допустимо 50).

На сайте www.falstad.com для моделирования схемок, создал (уж не знаю, насколько правильно) поэтажную модель для случая 3х квартир на этаже (квартир на самом деле 5, но фазы раскиданы в шахматном порядке)

http://tinyurl.com/ya6h2lj8 (надеюсь, что не забаните, иначе не могу показать ситуацию подробно)

Обращались в Петроэлектросбыт, померили на вводе в дом, всё норм, составили акт и ушли. На просадку сказали, что несущественна. Однако по договору разрешено 3 кВт, которые просадят с 220 до 205, а если одновременно на моей фазе врубят 3-4 квартиры стиралку, то и 180 можно получить.

Местный электрик говорит, что надо ставить стаб, хилые сети, старый дом, Луна не на той фазе сидит и прочее...

Пока что обхожусь РКН-113, очень сомневаюсь в стабе. Хотел купить тиристорный, так как шум от релейного критичен, у меня маленький коридор, нет возможности повесить так, чтобы не было слышно. Тиристорный, говорят, гудит, поэтому боюсь, что гудение будет раздражать, хорошо бы потише что-то.

Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, можно ли что-то сделать? Заранее прошу прощения, если что-то напутал, я не электрик и не разбираюсь в этом особо, спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

25.06.2018 в 17:46:57

kvintesson, не переживайте, у Вас далеко все неплохо…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

25.06.2018 в 19:00:41

kvintesson написал: Местный электрик говорит, что надо ставить стаб,

ага :) и дожечь ноль :yu:

kvintesson написал: посоветуйте что-нибудь, можно ли что-то сделать?

Состояние общедомовой проводки :( , а что тут сделаешь - всё менять давно пора .

0

И это пройдёт ...

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3827

25.06.2018 в 19:24:35

Местный электрик говорит, что надо ставить стаб, хилые сети, старый дом, Луна не на той фазе сидит и прочее...

дурак он у вас если напряжение падает под нагрузкой то стабилизатор не сделает нагрузку меньше

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.06.2018 в 01:03:22

kvintesson, не парьтесь, жить можно

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.06.2018 в 13:23:24

Видимо ноль отгорел целиком или частично. Слишком большой разброс 200-245. Было такое, когда дом несколько лет без ноля жил.

0
kvintesson
kvintesson
Новичок

Регистрация: 25.06.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.06.2018 в 17:11:16

Спасибо за советы, значит, буду "продолжать вести наблюдение".

zadov,
Ревизор из Петроэлектросбыта мерил ток на нуле на вводе в дом токовыми клещами, показывало вроде около 1А, в то время как на фазах было более или менее равномерно, что-то около 6-9А. Мне кажется, что сопротивление всех соединений нулевого провода просто чуть больше, чем сопротивление всех соединений моей фазы (на модельке в симуляторе они одинаковые для простоты).

В любом случае, главный энергетик Жилконторы не будет ходатайствовать в администрацию района, чтобы сделать капремонт, так как параметры сети "в норме".

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5753

26.06.2018 в 17:48:11

zadov написал: Видимо ноль отгорел целиком или частично. Слишком большой разброс 200-245. Было такое, когда дом несколько лет без ноля жил.

Таки совсем без нуля? :swoon Несколько лет? :cool:

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.06.2018 в 20:02:22

СтранникXXI написал: Таки совсем без нуля? :swoon Несколько лет? :cool:

Да, я ранее уже писал об этом. Ноль сначала украли, потом поставили новый, потом он испортился, потом я разозлился и накатал жалобу, потом починили, потом был пожар на ТП, потом несколько раз опять чинили, а потом я продал этот хлам и слава богу! (в смысле квартиру продал). Там весело было. У меня 240-260, на соседней 180 - кондиционер не запускается.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

26.06.2018 в 20:17:34

zadov написал: потом я разозлился и накатал жалобу, потом починили, потом был пожар на ТП, потом несколько раз опять чинили,

Жуть какая-то! Что за беспредел? Казнить создателей сего!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013