Доброго времени суток.
Имеется 9-этажная хрущёвка, СПб, 9 этаж, ВРУ внизу. Газовая плита. Земли нет. Вся проводка ВНУТРИ квартиры и до этажного щитка заменена на медь по правилам. Счётчик внутри квартиры, автоматы по квартирам в этажном щитке номиналом 25А (характеристика С).
Проводка - алюминий, не уверен сколько квадратов, около 12, думаю, если такая бывает.
При включении чайника 2кВт проседает на вводе в этажном щитке на 10В. При выключении напряжение восстанавливается. Вечером (сейчас лето) гуляет в пределах 206-235. Зимой пожить не успели, только въехали. Но во время ремонта было 200-245 (РКН-113 было выставлено на 190-240, пару раз вырубало).
У соседей с 6-го этажа на другой фазе просадка с тем же чайником уже 7В, а не 10. Соседи по этажу подтверждают моргание света. Старт лифта просаживает сеть примерно на 3-4В, потом сразу восстанавливается (пусковые токи двигателя лебедки, видимо)
Схема соединения в этажном щитке следующая: каждый проводник разрывается болтовым соединением, ноль на щитке через болт, фазы также разорваны и на щитке соединены через керамические изоляторы. Всего на каждую петлю фаза-нуль приходится примерно 20 болтовых соединений. Исходя из вышеописанных просадок, видно, что общее сопротивление с самой проводкой составляет около 1.1 Ом, что примерно 55 миллиом (вроде как допустимо 50).
На сайте www.falstad.com для моделирования схемок, создал (уж не знаю, насколько правильно) поэтажную модель для случая 3х квартир на этаже (квартир на самом деле 5, но фазы раскиданы в шахматном порядке)
Обращались в Петроэлектросбыт, померили на вводе в дом, всё норм, составили акт и ушли. На просадку сказали, что несущественна. Однако по договору разрешено 3 кВт, которые просадят с 220 до 205, а если одновременно на моей фазе врубят 3-4 квартиры стиралку, то и 180 можно получить.
Местный электрик говорит, что надо ставить стаб, хилые сети, старый дом, Луна не на той фазе сидит и прочее...
Пока что обхожусь РКН-113, очень сомневаюсь в стабе. Хотел купить тиристорный, так как шум от релейного критичен, у меня маленький коридор, нет возможности повесить так, чтобы не было слышно. Тиристорный, говорят, гудит, поэтому боюсь, что гудение будет раздражать, хорошо бы потише что-то.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, можно ли что-то сделать? Заранее прошу прощения, если что-то напутал, я не электрик и не разбираюсь в этом особо, спасибо!