Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2018 в 22:36:53

ikit00 написал: типа А? Чем отличается от АС?

АС реагирует только на утечку переменного тока, а тип А реагирует на утечку не только переменного тока, но и выпрямленного тока.

ikit00 написал: У АС две серии - ТХ3 и DX3

По внутрянке почти одно и то-же. У DX-3 есть УЗОшки тип А.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2018 в 22:41:53

ikit00 написал: НШВИ(2) - это в один наконечник 2 провода запрессовываются?

Да, это НШВИ под два провода, обратите внимание на их юбку

0

Грубый, но справедливый

ikit00
ikit00
Местный

Регистрация: 14.11.2016

Москва

Сообщений: 119

28.06.2018 в 00:06:29

Vadim 161 написал: АС реагирует только на утечку переменного тока, а тип А реагирует на утечку не только переменного тока, но и выпрямленного тока.

выпрямленный ток у импульсных потребителей? Т.е. это важно? У меня стиралка с инверторным двигателем, значит на нее надо УЗо типа А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18142

28.06.2018 в 00:07:46

ikit00 написал: У меня стиралка с инверторным двигателем, значит на нее надо УЗо типа А

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ikit00
ikit00
Местный

Регистрация: 14.11.2016

Москва

Сообщений: 119

28.06.2018 в 00:09:58

Vadim 161 написал:

ikit00 написал: НШВИ(2) - это в один наконечник 2 провода запрессовываются?

Да, это НШВИ под два провода, обратите внимание на их юбку

Vadim 161, а как правильно выбрать размер, чтобы туда влезло два провода по 4 мм2? И влезет ли потом такой наконечник в клемму дифа?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18142

28.06.2018 в 00:11:50

ikit00 написал: а как правильно выбрать размер, чтобы туда влезло два провода по 4 мм2?

Ну, плюс 2 сечения, что тут думать

ikit00 написал: И влезет ли потом такой наконечник в клемму дифа?

Со свистом!)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ikit00
ikit00
Местный

Регистрация: 14.11.2016

Москва

Сообщений: 119

28.06.2018 в 00:24:53

а, ну да, они же мягкие)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.06.2018 в 00:49:33

ikit00 написал: а, ну да, они же мягкие)

ikit00, не в мягкости дело, у автоматов зажимы обычно не менее 25 кв.мм. Если у автомата ёмкость зажима 35 квадратов для жесткого провода, значит туда можно напихать 25 квадратов мягкого. А если 25 для жесткого, можно напихать 16 мягкого. Потому что многопроволочная жила всегда занимает больше пространства чем однопроволочная такого же сечения.

0
ikit00
ikit00
Местный

Регистрация: 14.11.2016

Москва

Сообщений: 119

28.06.2018 в 01:07:24

Abrikos, я про размер НШВИ(2). Посмотрела на маркировку. Оказывается все гораздо проще)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2018 в 08:19:47

ikit00 написал: я про размер НШВИ(2)

Ну там всё просто, например НШВИ(2) на 4 квадрата рассчитаны под два проводника 4мм2.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21851

28.06.2018 в 08:26:31

ikit00 написал: Очень бы хотелось сэкономить, но не в ущерб качеству, а то потом себе дороже будет.

Сейчас самое дорогое в вашем плане - оставленный на освещении алюминий. Дороговизну данного решения вы сможете в полной мере оценить несколько позже, когда придется посидеть с ремонтом, но без света, а потом что-то с этим как-то делать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.