Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.06.2018 в 10:23:17

medved53 написал: Прошу помочь по чертежу коллектора отопления. Какой достаточен внутренний диаметр основных труб? Насос в системе только встроенный.

Для двухэтажного дома около 130 м2 площадью, при дельте Т системы 20 градусов - вообще не нужен показанный коллектор. Для такого дома достаточно встроенного в котел насоса, плюс насос в насосно-смесительной группе теплых полов. И никакие коллекторы не нужны, кроме коллектора теплых полов.

Показанные коллекторы используют совместно с гидроразделителями (гидрострелками). А непосредственно к котлу, такой коллектор подключать нет смысла. Тем более нет смысла покупать отдельные дополнительные насосы на радиаторное отопление первого и второго этажей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

30.06.2018 в 14:47:47

Inch1964, спасибо Вам за ответ. Коллектор я решил делать как блок распределения и регулировки, для удобства. Сейчас у меня непонятная куча труб полипропиленовых клубком. ТП у меня вообще маленький. Всвязи с ремонтом решил и упорядочить отопление. И, нужен ли дополнительный насос на ТП, при условии, что от котла он близко, и длина контура небольшая?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.06.2018 в 15:09:16

medved53 написал: Коллектор я решил делать как блок распределения и регулировки, для удобства.

Коллектор не может служить для регулировки. И распределение - тоже понятие условное. Основное назначение коллектора - уменьшить скорость теплоносителя, чтобы динамическое давление на выходах немного уравнять. Что такое коллектор вообще? Это ряд тройников, установленных друг за другом. И ничего более. И никакими волшебными свойствами коллектор не обладает. То, что зачастую в небольшие коттеджи впихивают подобные коллекторы - часто это только следование моде "как делают все", которая происходит от безграмотности в гидравлике.

У меня есть реализованные в домах по 600-900 м2 проекты, где все три-четыре отапливаемых уровня работают от ОДНОГО насоса.

Но в показанном коллекторе без гидроразделителя, насосы будут "перетягивать друг у друга одеяло", т.е. мешать друг другу. Этого как раз неграмотные в гидравлике люди и не учитывают. А потом появляются темы: "Что делать? Работает или теплый пол или радиаторы!"

medved53 написал: И, нужен ли дополнительный насос на ТП, при условии, что от котла он близко, и длина контура небольшая?

Понятие "маленький" - слишком растяжимое и неконкретное. Может можно решить вопрос Унибоксом (хотя считаю это плохим вариантом). Если же делать хорошо и правильно, то для ТП нужен насосно-смесительный узел и балансировочный клапан (клапан при отсутствии гидроразделителя с коллектором).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

30.06.2018 в 21:53:21

Inch1964, по длине ТП я указал в чертеже(25м). Поэтому и думаю пока не ставить на него отдельный насос. Кроме встроенного котлового вообще не планировал насосы. Воды в системе около 150 литров всего. Коллектор бы позволил регулировать потоки по веткам (придавил 2этаж- туда меньше горячий поток, больше на другие ветки). По поводу конструкции- двумя постами выше я кидал изображения. В инете куча таких, и на сайтах. Это не мое больное воображение. Можно бы и готовый купить, просто я раскидал по удобной мне схеме, чтобы магистрали не переплетались. Причем, при желании можно его дооснастить и какими нибудь там терморегуляторами и т.п. Опять же повторюсь, я упираюсь в этот вариант, уже думаю убрать пересечение патрубков, делать параллельные основные трубы горизонтально и выводы вниз все.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.06.2018 в 22:15:56

medved53 написал: по длине ТП я указал в чертеже(25м).

То ли это длина трубы в зоне ТП, то ли общая длина контура ТП (включая транзиты), то ли площадь. Но гидравлику нужно всё равно считать.

Если скворечник в юношестве хоть один сделали (или тем более табурет), то должны понимать, что без хотя бы примитивного расчета и чертежа на листочке в клеточку - у Вас ничего не получится. А система отопления будет посложнее скворечника или табурета.

medved53 написал: Кроме встроенного котлового вообще не планировал насосы.

Абалдеть! А как же Вы думали смог бы функционировать показанный Вами изначально коллектор? :eek:

medved53 написал: Коллектор бы позволил регулировать потоки по веткам

Никакой регулировки коллектор не позволит по расходу. Повторяю это второй и последний раз.

medved53 написал: В инете куча таких, и на сайтах.

Конечно, это не Ваше больное воображение, а полная беЗграмотность большинства советчиков и сайтов, информацию от которых Вы приняли за истину (а зря). Не верьте форумам и сайтам, а лучше читайте учебники.

medved53 написал: По поводу конструкции- двумя постами выше я кидал изображения.

Поймите наконец, что эти изображения - ни о чём! Не несут они никакой информации, кроме принципиальной схемы сдвоенного коллектора, от которой Вам "ни холодно, ни жарко". Наверное, было бы очень показательно рассказать анекдот про Слона и Зайца, которые решили поменяться на недельку яйцами. :D

medved53 написал: Можно бы и готовый купить, просто я раскидал по удобной мне схеме, чтобы магистрали не переплетались. Причем, при желании можно его дооснастить и какими нибудь там терморегуляторами и т.п.

Вы же даже не понимаете какой "готовый" Вам нужно купить! Выбирайте! Либо делать методом тыка, и с надцатого раза, может хоть как-нибудь и будет работать через одно место, либо сделать гидравлический расчет.

Сделайте гидравлический расчет сами.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 10:00:40

Inch1964, здравствуйте! Буду делать расчеты. Внутренне сам понимаю, что расчет это бОльшая уверенность, чем копирование. Просто в этой области у меня знаний ноль, не знаю с чего начать. Буду теперь лазить опять же на сайтах, искать методики. Книг то таких вряд ли найдешь. Да и к спецам в своём городе обращаться, где найдешь реально толкового? Головной боль, помимо прочего, добавилось.

0
medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 10:18:15

Inch1964, и всё таки не уймусь. Каким, тогда, образом у меня раньше функционировала система с веткой второго, веткой первого и веткой (стальная труба, как по старинке) ванной комнаты, которую сейчас заменил на 4 секции радиатор, Полотенчик и ТП? Контуры расходились через кучу тройников, без запорной арматуры. Было 3 основных контура. Дополнительных насосов-ноль. Батареи все горячие. Я Вам прям извиняюсь, если для Вас это простота, а я тут такой упертый бестолковый. Я и не отрицаю))

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 10:38:32

medved53 написал: Книг то таких вряд ли найдешь.

Зайдите на офф.сайт Герц-Арматурен. В разделе "Академия" есть хорошая подборка литературы. Почитайте книгу Зайцева и Любареца, она написана довольно доступным языком и имеет множество иллюстраций.

medved53 написал: Каким, тогда, образом у меня раньше функционировала система?

При отсутствии гидравлической схемы, узнать правильно ли она функционировала и почему вообще фукнционировала - невозможно. Может там и было правильно, а может нет - остается только гадать на кофейной гуще.

medved53 написал: не знаю с чего начать

Посоветую программу от фирмы Sankom. Либо беЗплатную прогу под определенный бренд, например, только Герц (но только Данфосс не выбирайте), либо полнофункциональную прогу Аудитор СО 3.8, но с ограничением периода функционирования.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 10:44:44

medved53 написал: Контуры расходились через кучу тройников, без запорной арматуры. Было 3 основных контура. Дополнительных насосов-ноль. Батареи все горячие.

Тройники и выполняли функцию коллектора. А может коллектор там и вовсе не был нужен, например, как в показанном расчете гидравлики - https://drive.google.com/open?id=0Bwc9VUj_IE1zT1JZY3Zmb1lhT28

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 13:24:27

Inch1964, прошу меня извинить за грубую настойчивость. Может мне просто доработать отопление вот так: И не париться с коллекторами. Спаять основные магистрали трубой 32-й. Если где не будет тянуть, тогда добавлю насосы (но, уже по факту). Подкова-это труба отопления 1-го этажа.

0
medved53
medved53
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 13:25:02

Inch1964, прошу меня извинить за грубую настойчивость. Может мне просто доработать отопление вот так: И не париться с коллекторами. Спаять основные магистрали трубой 32-й. Если где не будет тянуть, тогда добавлю насосы (но, уже по факту). Подкова-это труба отопления 1-го этажа.

0