serj12 написал:
Flest написал:
у меня вся нагрузка 1 фаза, остальные не используются, а просто заведены
Во-во , а потом удивляются - откуда перекос фаз :confused:
serj12,
я вас умоляю, не надо бабушкиных сказок про перекос
полностью симметричных нагрузок не бывает, почти все потребители однофазные
и вот объясните мне в чем разница этих вариантов
9 домов по 15квт 5-5-5
9 домов по 15квт 1 фаза. фазы по домам чередуются?
никакой разницы... раньше, да и сейчас так и делают
можно подумать если вы будете в дом заводить 3 фазы, они у вас будут симметричные?
как не старайтесь, безе перекоса вы не нагрузите
более того, никто же вам не запрещает поставить ограничитель и нагружать как угодно. хоть 5-5-5. хоть 1-2-12