Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 12:11:35

На шине (гребёнке) ABB 63А PS2/12 арт. 2CDL220001R1012 гордо красуется надпись: 10 кв.мм., 63А. https://www.etm.ru/cat/nn/9759702/

Откуда там 10 кв.мм. ? Измерил размеры штырьков: 4.15 мм * 1.05 мм = 4.36 кв.мм. Откуда там 10-ка ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

02.07.2018 в 12:27:58

Starnet122 написал: 4.15 мм * 1.05 мм = 4.36 кв.мм.

Шта?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 12:29:39

Starnet122, а размер самой шины значения не имеют?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

02.07.2018 в 12:40:51

Starnet122 написал: Измерил размеры штырьков

Как измеряли-то? Там площадь порядка 40 кв.мм: (ДхШ) - 10х4 мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 12:59:21

MaSeVi написал:

Starnet122 написал: Измерил размеры штырьков

Как измеряли-то? Там площадь порядка 40 кв.мм: (ДхШ) - 10х4 мм.

MaSeVi, Вы что, хотите сказать, что так как штырёк плоский, и имеет длину 10 мм (похоже на то) и ширину 4 мм, и что он имеет контакт всей поверхностью, то нужно поэтому не сечение его измерять (41), а площадь контакта (104) ?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 12:59:58

megrad написал: Starnet122, а размер самой шины значения не имеют?

megrad, размер какой части и в каком направлении Вы имеете ввиду ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

02.07.2018 в 13:10:20

Starnet122 написал: сечение

Вспомните геометрию и узнаете что "сечение" сиречь" "площадь" - т.е. параметр для 2-х измерений. В контексте штырьков это площадь контакта с клеммой УЗО/АВ. А 4 мм- откуда взялось?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 13:37:46

MaSeVi написал:

Starnet122 написал: сечение

Вспомните геометрию и узнаете что "сечение" сиречь" "площадь" - т.е. параметр для 2-х измерений. В контексте штырьков это площадь контакта с клеммой УЗО/АВ. А 4 мм- откуда взялось?

MaSeVi,

человек имеет в виду то, что сечение штырька 4мм, какая разница какая площадь контакта в автомате, если сам штырек, который идет к автомату 4мм

у шин авв 10мм это сечение самой шины, штырьки действительно тонкие а вот 2р гребенки АВВ уже толще... хотя тот же ток 63А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 13:38:39

Starnet122 написал: , размер какой части и в каком направлении Вы имеете ввиду

Штырьки в воздухе висят?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

02.07.2018 в 13:46:05

Flest написал: сечение штырька 4мм,

Где оно там, это "сечение"-то??

Flest написал: какая разница какая площадь контакта в автомате

Большая, потому как ещё раз сечение - это полезная площадь контакта штырька, которая, ещё раз - 40 кв.мм.

Flest написал: а вот 2р гребенки АВВ уже толще

Речь о 2Р и идёт, см. ссылку, это PS2/12...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 13:49:04

MaSeVi написал:

Flest написал: сечение штырька 4мм,

Где оно там, это "сечение"-то??

Flest написал: какая разница какая площадь контакта в автомате

Большая, потому как ещё раз сечение - это полезная площадь контакта штырька, которая, ещё раз - 40 кв.мм.

Flest написал: а вот 2р гребенки АВВ уже толще

Речь о 2Р и идёт, см. ссылку, это PS2/12...

MaSeVi,

это такой троллинг?

где сечение? а где сечение у кабеля? вот там же и штырьков гребенки

нет, не большая, разницы нет, ибо то, что вы пишете равнозначно тому. что подключить кабель 2,5мм в амтомат и говорить что на него можно повесить 10квт ведь площадь то контакта в автомате 10мм. а не 2,5

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.