Flest написал: а где сечение у кабеля?

И правда, где оно?

Flest написал: то, что вы пишете равнозначно тому. что подключить кабель 2,5мм в амтомат и говорить что на него можно повесить 10квт

Всё понятно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 13:50:48

MaSeVi написал: полезная площадь контакта штырька, которая, ещё раз - 40 кв.мм.

Формулу по которой считали укажите...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

02.07.2018 в 13:52:42

megrad, Ширина х полезная длина контакта...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 13:57:32

MaSeVi, не всё, понятно, вот же правда ИЭК

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

02.07.2018 в 13:59:05

Flest, megrad, Упс! Коллеги, приношу публично свои извинения - Затупил на ровно месте!!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

02.07.2018 в 15:23:11

Вот я и говорил, что перемычки между оборудованием можно делать проводом 6мм, и этого достаточно на 63А, но все твердя надо 10! но у заводской шины даже 6 нет : ) само тело шины побольше, хотя на вскидку и там если 10мм будет то с натяжкой. Если 63А не превышать то на мой взгляд нормально.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 15:32:29

zadov написал: Если 63А не превышать то на мой взгляд нормально.

есть же шины на 100 А

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21990

02.07.2018 в 16:47:25

megrad написал:

zadov написал: Если 63А не превышать то на мой взгляд нормально.

есть же шины на 100 А

megrad, Их ставил под защитой 120 амперного автомата (Не моя прихоть была .) На восемь трёхфазных абонентов по 10 кВА на рыло . Пять лет полет нормальный .

0

Да, ни фига.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 16:54:54

megrad написал: MaSeVi, не всё, понятно, вот же правда ИЭК

megrad, вот и у ИЭКа сечение 4 кв.мм.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 16:57:56

Ну вот вроде совместным мозговым штурмом выяснили, что сечение штырька 4 кв.мм.

Тогда почему всё-таки АВВ пишет про 10 кв.мм. ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

02.07.2018 в 17:01:25

Starnet122 написал: вот и у ИЭКа сечение 4 кв.мм.

Как Вы считали?

0