Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 18:22:25

приведу свои замеры

гребенка 1п фиг знает чья, сечение штырьков 1x4 = 4мм гребенка 1п ЭКФ 63А сечение 4x1,4 = 5,6мм гребенка 1п АВВ 63А не помню, на там вроде было 6мм, точно помню что офигел что 2п тоньше 1п в1,5 раза гребенка 2п АВВ 63А 2п 4x1 = 4мм

почему для 1п АВВ для 63А ставит 6мм, а для 2п и 64А 4мм я вот то же не понял...

даже у ЭКФ и то лучше в этом плане

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 18:29:11

MaSeVi написал: Как Вы считали?

Это из проекции видно. Вот только Starnet122, видит только одну сторону шины - штырёк, а там есть ещё основание в 9 мм, ну получается не 10 мм 2 , а 9 мм 2.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 18:54:05

megrad написал:

MaSeVi написал: Как Вы считали?

Это из проекции видно. Вот только Starnet122, видит только одну сторону шины - штырёк, а там есть ещё основание в 9 мм, ну получается не 10 мм 2 , а 9 мм 2.

megrad,

а это имеет какое то значение?

просто получается написано 63А и да, сама шина этот ток держит а вот если ей запитать автомат на 63А то в месте перехода с 9 на 4 будет греться, и ладно если шина длинная и остальные контакты не нагружены, тогда тепло успеет распределиться

меня просто смущает почему на 63А на 1п АВВ ставит 6мм, а на шину 2п 4мм... токи то одинаковые или они имеют в виду 63 на 2п и по 32А на 1 полюс?)))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

02.07.2018 в 19:35:28

Flest написал: где сечение? а где сечение у кабеля?

Еще есть такие интересные люди, которые на полном серьезе верят в то, что при опрессовке уменьшается сечение жилы. Это в пучке-то жил, зажатом гильзой. :D

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

02.07.2018 в 19:38:15

Flest написал: если ей запитать автомат на 63А то в месте перехода с 9 на 4 будет греться

Ей можно запитать хоть автомат на 100А, от этого ничего не изменится, и всё останется холодным до тех пор, пока этот автомат этим током не нагрузят.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 19:41:11

Flest написал: а вот если ей запитать автомат на 63А то в месте перехода с 9 на 4 будет греться

Почему - это единая шина. Опять же кто заставляет при АВ большего номинала использовать шину на 63 А, а не на 100 А?

Flest написал: меня просто смущает почему на 63А на 1п АВВ ставит 6мм, а на шину 2п 4мм...

Вопрос к проектёрам из АББ. Всё же считается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 19:47:04

Radio написал:

Flest написал: где сечение? а где сечение у кабеля?

Еще есть такие интересные люди, которые на полном серьезе верят в то, что при опрессовке уменьшается сечение жилы. Это в пучке-то жил, зажатом гильзой. :D

Radio, без обид, но что вы плять несете?...

фейспалм в общем

и да, кто верит? можно ссылку? или цитату?

и да, может и уменьшится, тупо передавит я такое видел

ну собственно когда по существу нечего сказать начинается подобное только вот что тут смешного... мне непонятно

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

02.07.2018 в 19:49:44

Flest написал: без обид, но что вы плять несете?...

Что я делаю?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

02.07.2018 в 19:50:51

Flest, Мне сейчас привезли шину АВВ на 1Р. Померил сечение зубца - 10+ кв.мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

02.07.2018 в 19:52:58

MaSeVi написал: Flest, Мне сейчас привезли шину АВВ на 1Р. Померил сечение зубца - 10+ кв.мм

MaSeVi,

я сейчас не могу померить, АВВ шина в щите стоит, разбирать лень, но да, она толще чем 4, сколько, не помню брал на заказ в ЭТМ еще и 2п АВВ, и был разочарован тем, что она сильно тоньше АВВ 1п, отдал за нее 450 руб за 12мод, еще и ждал 3 недели. так и валяется, даже ставить не стал

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

02.07.2018 в 20:11:44

megrad написал: Почему - это единая шина. Опять же кто заставляет при АВ большего номинала использовать шину на 63 А, а не на 100 А?

Не подскажите артикул АВВшной шины на 100А ?

0