Приветствую.

В данный момент делаем ремонт в квартире силами строительной организации. Покритикуйте, пожалуйста, то, что изображено на фото, всё ли в порядке? Нет видимых косяков?

PS речь только о водоснабжении и фильтрах.

Заранее благодарен за ответы.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

09.07.2018 в 16:36:26

Так не доделано же? :confused: Пусть продемонстрируют процесс смены картриджа в обоих фильтрах.

0
pe3udent
pe3udent
Новичок

Регистрация: 24.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 23

09.07.2018 в 16:38:49

Tonal написал: Так не доделано же? :confused: Пусть продемонстрируют процесс смены картриджа в обоих фильтрах.

Tonal, да, ещё в процессе, но вдруг уже что-то можно сказать и в случае чего исправить, пока не поздно. Смену фильтров запрошу, спасибо.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

09.07.2018 в 17:54:31

Во во. В инструкции же написано, оставлять под колбой расстояние равное этой колбе. А то могут заявить, что просто надо на американках снимать.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5765

09.07.2018 в 18:00:09

Если в монтаже канализации использованы тройники 90гр., Остальное можно даже не смотреть...и в принципе смотреть тут нечего...

0
pe3udent
pe3udent
Новичок

Регистрация: 24.06.2016

Екатеринбург

Сообщений: 23

09.07.2018 в 18:01:38

Олегович написал: Если в монтаже канализации использованы тройники 90гр., Остальное можно даже не смотреть...и в принципе смотреть тут нечего...

Олегович, не могли бы объяснить чем это плохо? не в теме

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5765

09.07.2018 в 18:08:01

pe3udent, чем плохо узнаете через пару лет когда канализация забьется и вы захотите ее прочистить троссом змейкой, который бы при углах 45гр., Прошел бы по направлению слива, а при углах 90гр, он упрется в трубу. Это кроме того что при 90гр слив хуже.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7570

09.07.2018 в 19:32:41

pe3udent, какая то порнография!!!

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

09.07.2018 в 19:41:20

dmitrovski, обычная работа бригады "все в одном" - зато бюджетно.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

09.07.2018 в 20:34:53

dmitrovski написал: какая то порнография!!!

Где?

0

Баш майсторът

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7570

09.07.2018 в 20:43:44

jekasus написал:

dmitrovski написал: какая то порнография!!!

Где?

jekasus, на фото!!! А есть еще какие-то ссылки, а то я не увидел ;)