Kamikaze
В трёхпроводке защита от поражения при косвенном прикосновении обеспечивается при любом номинале УЗО
Верно. Но к делу не относится.
20.07.2018 в 23:34:15
Kamikaze
В трёхпроводке защита от поражения при косвенном прикосновении обеспечивается при любом номинале УЗО
Верно. Но к делу не относится.
20.07.2018 в 23:47:51
Kamikaze
В трёхпроводке защита от поражения при косвенном прикосновении обеспечивается при любом номинале УЗО
Верно. Но к делу не относится.
УЗО остаётся в основном функция дополнительной защиты от прямого прикосновения.
Опять верно. И важно.
Но так ли часто жильцы разбирают розетки и берутся за голые провода?
Без понятия. Однако именно на розетки дополнительная защита от прямого прикосновения является обязательной. А на стационарные приборы, которые исключительно рассматривает igor1, такая защита вовсе не требуется. Что делает его рассуждения несколько бессмысленными.
В двухпроводке же с УЗО, УЗО является единственной защитой от поражения при косвенном прикосновении
Не единственной, а опять же - дополнительной. Основной защитой таки является изоляция и т.п. меры. И в любом случае, из этого уставка 10 мА не следует никак.
При этом ток через тело, в отличие от прямого прикосновения, определяется не только сопротивлением тела и сопротивлением тело-земля, но и сопротивлением между токоведущими частями и корпусом
Да какая нафик разница? Имеет значение лишь опасен ток или нет.
УЗО номиналом 30мА перекрывает порог неопускающего тока.
Это единственный актуальный аргумент в пользу 10 мА. Но с количеством проводов питающей линии он не связан никак.
21.07.2018 в 16:51:36
TAB написал: Вы же все сводите к той ситуации, для защиты в рамках которой в трехпроводке ставят 100 мА и выше. И с какого бодуна вы решили ограничиться ею остается загадкой.
TAB написал: А на стационарные приборы, которые исключительно рассматривает igor1,
И где это Вы нашли, что я рассматриваю "исключительно стационарные приборы" или УЗО 100мА? Обычно я рассматриваю все приборы, имеющиеся в доме. У Вас, по-видимому, проблема с пониманием прочитанного. Во всех своих сообщениях в этой теме, связанных с УЗО я рассматривал УЗО в 2-х проводной сети. И, по-видимому, то, что Вы, по неизвестной мне причине не рассматриваете, это, что, если УЗО сработало, то другие средства защиты не сработали.
21.07.2018 в 21:28:00
igor1
И где это Вы нашли, что я рассматриваю "исключительно стационарные приборы"
Там, где вы говорите о защите при косвенном прикосновении, игнорируя все остальные кейсы.
Вы, по неизвестной мне причине не рассматриваете, это, что, если УЗО сработало, то другие средства защиты не сработали.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх //предупреждение за оскорбление собеседника//
22.07.2018 в 07:17:57
Kamikaze написал: И нелишне напомнить, что диапазон токов гарантированного несрабатывания и негарантированного срабатывания УЗО номиналом 30мА перекрывает порог неопускающего тока
В этом деле: "порог неопускающего тока", лично для меня, есть неясности. IEC TS 60479-1:2005+AMD1:2016 описывает возможные эффекты обездвиживания (immobilization) только в зоне AC-3. "Вероятность обездвиживания" (immobilization may occur) и "порог неопускающего тока" - это одно и тоже?
С другой стороны, IEC TS 60479-1:2005+AMD1:2016 описывает порог отпускающего тока (threshold of let-go), при котором человек, держащий электроды, ещё может отпустить электроды.
Правда, в этой части МЭК ссылается только лишь на некие бесчеловечные опыты над всего 134 мужчинами и 28 женщинами в 50-60-х прошлого века. Причём, вроде как, нет таких УЗО, которые гарантировали бы для всех невозможность превысить этот порог.

P.S.
Kamikaze написал: При этом ток через тело, в отличие от прямого прикосновения, определяется не только сопротивлением тела и сопротивлением тело-земля, но и сопротивлением между токоведущими частями и корпусом в неисправном электроприборе.
Честно говоря, "только сопротивлением тела и сопротивлением тело-земля" это только в ванной/душе. А так одежда, обувь, все дела. ;)
P.P.S Так и да, американское 5 мА это 5±1 мА, в отличии от нашего 10 мА, которое 7,5±2,5 мА.
22.07.2018 в 11:31:47
TAB написал: Основной защитой таки является изоляция и т.п. меры.
Изоляция является основной защитой от поражения при повреждении изоляции? Да, но только у приборов с двойной изоляцией.
TAB написал: стационарные приборы, которые исключительно рассматривает igor1
Приведите точную цитату, где igor1 прочертил сию границу?
TAB написал: Без понятия. Однако именно на розетки дополнительная защита от прямого прикосновения является обязательной. А на стационарные приборы, которые исключительно рассматривает igor1, такая защита вовсе не требуется. Что делает его рассуждения несколько бессмысленными.
ТС спрашивал о применении УЗО в двухпроводке. Бессмысленно распространять нормативы применения УЗО в трёхпроводной сети (ПУЭ-7) на двухпроводку, а вовсе не то, о чём писал igor1.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.07.2018 в 12:36:11
Kamikaze написал: Основной защитой таки является изоляция и т.п. меры.
Изоляция является основной защитой от поражения при повреждении изоляции? Да, но только у приборов с двойной изоляцией.
Изоляция является основной защитой от поражения электрическим током. Защитное отключение является одним из основных способов защиты при повреждении. (Другие -- усиленная или двойная изоляции, электрическое разделение, сверхнизкое напряжение). Дополнительное уравнивание потенциалов и использование УДТ относятся к дополнительной защите, т.е.,
415.1.1. Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 mA, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
Вопрос о том, почему на переходном этапе УДТ защищать обязательно только розетки для нестационарных приборов, очевиден -- самое распространенное двойное повреждение -- это повреждение и оболочки, и изоляции шнуров питания.
И вот для этих целей МЭК, в отличие от североамериканцев, посчитал достаточным 30 мА, с оговорками лишь насчет влажных помещений.
Так что номиналы-то в принципе можно оставить и те же. А вот с типом УДТ -- другой разговор. В двухпроводке возрастает значение типа A (и, в перспективе, B).
В трехпроводке даже если произошла утечка на корпус, скажем, стиралки, которую не может поймать тип AC -- ну ладно, автомат вырубит, а до того напряжения на корпусе не появится -- будет уходить по PE. А на шнурах всегда переменный ток, тут типа AC достаточно. В двухпроводке же поражение человека пульсирующим постоянным током от того же корпуса стиральной машины и несрабатывание защиты вполне реально.
22.07.2018 в 12:48:55
Kamikaze
Приведите точную цитату, где igor1 прочертил сию границу?
Вот здесь например:
При 3-х проводке УЗО сработает мгновенно, как правило, задолго до того, как человек коснется поврежденной поверхности. И ток через человека не пойдет. Поэтому длительность процесса значения не имеет.
По остальному все сказал stroke, мне и добавить почти нечего.
22.07.2018 в 12:52:35
stroke, всё правильно Вы говорите. Только примите во внимание, что в двухпроводке, и без "экзотических" мер типа электрического разделения, УЗО, бывшее в трёхпроводке дополнительной защитой, становится единственной защитой при косвенном прикосновении для приборов, не имеющих двойной/усиленной изоляции. И тут уже не до деления на основную и дополнительную. Она единственная.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.07.2018 в 15:49:30
stroke написал: И вот для этих целей МЭК, в отличие от североамериканцев, посчитал достаточным 30 мА, с оговорками лишь насчет влажных помещений.
Где вы нашли такие ОГОВОРКИ :confused:
stroke написал: В двухпроводке возрастает значение типа A (и, в перспективе, B).
Про В это вы смело загнули ,видимо очень хотелось :)
23.07.2018 в 00:35:33
Kamikaze
Только примите во внимание, что в двухпроводке, и без "экзотических" мер типа электрического разделения, УЗО, бывшее в трёхпроводке дополнительной защитой, становится единственной защитой при косвенном прикосновении для приборов, не имеющих двойной/усиленной изоляции
И из этого следует, что в двухпроводке нужно ставить УЗО до 30 мА в т.ч. на стационары класса 1 (что в трехпроводке не требуется).
Однако обсуждаемая здесь уставка 10 мА из этого никак не следует.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу