Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

23.07.2018 в 22:06:37

stroke написал: И вот для этих целей МЭК, в отличие от североамериканцев, посчитал достаточным 30 мА...

Насчёт американцев, во-первых, их Class A 4..6 мА по ихним стандартам должны срабатывать за время T=(20/I)¹·⁴³, т.е. УЗО обязано сработать при 6 мА за 6 секунд, что не очень шустро.

Во-вторых, пишут, что у них началось брожение умов, для случая когда есть, либо заземление, либо двойная изоляция, использовать новый Class С 15..20 мА. Т.е. иметь вариант, в котором всё примерно как у нас.

Что до использования приборов класса I без защитного заземления/зануления, то зачем и кому нужен, такой нестандартный и нехороший вариант использования? Нет заземления/зануления, выкидываем все такие стиральные, посудомоечные машины и прочие бойлеры с трёхконтактными розетками, если не выкидываем, делаем заземление/зануление. Да и похоже автору это безобразие не очень нужно:

AVawp написал: Буду делать ВВГнг, вводной 3х4, далее 3х2.5/3х1.5. А что с землёй делать не знаю.

Но ему недобрые люди советуют всякое нехорошее. Вот и стал он смотреть на американцев с приборами без двойной изоляции и УЗО на 6 мА, но прибор класса I это несколько суровее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу