lex200
lex200
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

10.07.2018 в 21:21:05

Я поэтому и выставил схему для критики и предложений. Делаю разводку в своей квартире и это мой первый щит. Жду предложения по улучшению данной схемы. Всем спасибо за ответы

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

10.07.2018 в 21:25:08

lex200 написал: Я поэтому и выставил схему для критики и предложений. Делаю разводку в своей квартире и это мой первый щит. Жду предложения по улучшению данной схемы. Всем спасибо за ответы

lex200, Так всё уже написали))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.07.2018 в 21:30:30

Все линии разбросать под УЗО. Если кондеи и бойлер будут с прямым подключением, то на них ставьте двухполюсники. 6 линий освещения это полный идиотизм, 2-3 более чем достаточно. На сигналку и роутер АВ 6-10А. Зачем два кондея и две розеточных линии в детской ?

0

Грубый, но справедливый

lex200
lex200
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

11.07.2018 в 10:17:41

Vadim 161 написал: Зачем два кондея и две розеточных линии в детской ?

Квартира 4 комнатная, 2 детские. 24 линии уже все проведены. Щиток, автоматы и реле уже куплены. Осталось взять узо или диф автоматы.

  1. Посоветуйте, как лучше сгруппировать под 4 узо данные линии.
  2. Главный вопрос заключается в целесообразности использования данных диф. автоматов A9D34640, которые выходят по цене ниж, чем узо. В наличие у поставщика schneider electric есть данные модели узо A9R50240 40a - 35$ (нашли только 2 штуки на складе) диф автомат A9D34640 40a - 32$ В наличие еще есть узо A9R41240 40а, но цена уже в 54$ не вписывается в бюджет.
0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:10:18

lex200 написал: Посоветуйте, как лучше сгруппировать под 4 узо данные линии.

24 линии, значит по 6 линий на каждое УЗО. Свет и розетки в одних помещениях не нужно заводить под одно УЗО.

lex200 написал: диф автомат A9D34640

Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.07.2018 в 12:18:03

Vadim 161 написал:

lex200 написал: Посоветуйте, как лучше сгруппировать под 4 узо данные линии.

24 линии, значит по 6 линий на каждое УЗО. Свет и розетки в одних помещениях не нужно заводить под одно УЗО.

lex200 написал: диф автомат A9D34640

Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера

Vadim 161, Он не для России

0
lex200
lex200
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

11.07.2018 в 12:21:20

Vadim 161 написал: Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера

https://www.schneider-electric.com/en/product/A9D34640/acti-9-idpna-vigi---rcbo---1p%2Bn---40a---c-curve---4500a---30ma---type-ac

Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:26:10

lex200, посмотрел, нормальные дифы, судя по Voltage independent они электромеханические.

lex200 написал: Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо

Правильно. Упустил этот момент.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2018 в 12:28:48

lex200 написал: Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо

Правильно. Упустил этот момент.

0

Грубый, но справедливый

lex200
lex200
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

11.07.2018 в 12:31:05

Vadim 161 написал: lex200, посмотрел, нормальные дифы, судя по Voltage independent электромеханические.

Они у меня в стране выходят дешевле всех других узо и автоматов от шнайдера. Единственное ограничение в том, что они на ток кз 4500A. Вот и вопрос поставить их вместо узо или заказывать A9R50240

Изначально предпологалось поставить в подъездном щитке вводный 2 полюсный автомат на 40 https://www.schneider-electric.ru/ru/product/A9K24240/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-ik60n-c-40a-2p, а уже в щитке квартирном рубильник на 40 https://www.schneider-electric.ru/ru/product/A9S65240/%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-isw-2%D0%BF-40a. Однако оказалось, что рубильники дороже почти в половину, чем аналогичный автомат. Неясно отчего или цена зависит от спроса. Получается поставлю 2 автомата одинаковых в подъезде и в щитке.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

11.07.2018 в 12:34:31

lex200, Заказывать УЗО. Я Вам уже писал, что ждать 2 недели это ни о чём...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу