BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124680

26.07.2018 в 14:49:13

Dzin написал: с уплотнением фумоентой

это вообще ниочем....

Dzin написал: скорее всего она вварена(судя по наплывам на стыке)

скорее всего наплывы из раствора - поковыряйте, тк никто в здравом уме сталь к чугуну варить не будет :)

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

26.07.2018 в 15:22:17

BV, возможно наплыв и сбивают я, но решено было оставить стальную трубу т. К. Чугунный раструб с куском отколотым вклеенным строителями и расчеканивать не хочетс,. А муфта по инструкции позволяет вставлять трубу без уплотнения, так что фум лента если ни о чем, так не ухудшит ситуацию. Так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124680

26.07.2018 в 15:52:45

Dzin написал: А муфта по инструкции позволяет вставлять трубу без уплотнения, так что фум лента если ни о чем, так не ухудшит ситуацию. Так?

вам виднее, но фум лента не элластична в отличии от резины, и течет даже на водопроводе в резьбе при минимальных подвижках

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

26.07.2018 в 18:05:33

BV, да понимаю про ленту. Я её использовал скорее для того чтоб она как бортик собрала вокруг себя герметик ПУ со стенок трубы при забивании. А подвижки минимизированны тем что отрезок короткий вставлен заподлицо и не шелохнется, рычага нет. Да и муфта конечно расчудесная. До сих пор не понимаю как она работает. Там внутри хитрые лепестки, скорее всего дело в них

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.