Здравствуйте. Дано: пятиэтажка 85 серии (год постройки 1982), последний этаж. Переехал в эту квартиру 8 месяцев назад и все это время воюю с ЖЭКом и жилинспекцией. Чтобы пошла действительно горячая вода (60 градусов и выше), приходится сливать остывшую воду. Делать это приходится от 4-5 до плюс бесконечности минут в зависимости от времени суток.
Предыстория - предыдущая хозяйка срезала змеевик, но закольцовку подачи и обратки сохранила. Был полипропилен, заужение стояка, на что жилинспекция закономерно дала предписание его устранить и вернуть на место полотенцесушитель. Я это сделал, см. фото.




На фото - стандартная ситуация на последнем этаже - подача диаметром 25, на которой установлен полотенцесушитель, переходит в обратку диаметром 15, вроде как созданы все условия для постоянной рециркуляции ГВС. Почему же в реальности этого не происходит?
ЖЭК был с инспекцией во всех квартирах по моему стояку, ни у кого нет никаких нарушений. Слесаря уверяют и клянутся, что в подвале обратка не перекрыта. Им ГЖИ дала время до 1 августа восстановить циркуляцию в моей квартире. Стоит ли далее мне обращаться в прокуратуру и суд, если ничего так и не изменится?