14.07.2018 в 19:32:01
TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...
А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 19:35:41
Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.
Грубый, но справедливый
14.07.2018 в 19:40:48
MaSeVi написал:
TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...
А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...
MaSeVi,
Vadim 161 написал: Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.
Vadim 161,
Наводка 90 В?...
Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?
14.07.2018 в 19:42:23
TPV написал: Наводка 90 В?...
Да это не так страшно, как Вы себе представляете.
TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?
Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 19:45:43
MaSeVi написал:
TPV написал: Наводка 90 В?...
Да это не так страшно, как Вы себе представляете.
TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?
Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...
MaSeVi, там не УЗО - дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный. А почему нельзя? Ведь через дифавтомат проходит фаза и ноль, а земля у всех линий общая (сходится в щитке)?
14.07.2018 в 19:48:27
TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.
Так то не панацея, а компактность.
TPV написал: А почему нельзя?
Можно, если на выходе
TPV написал: ноль
У каждого свой...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 19:57:00
MaSeVi написал:
TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.
Так то не панацея, а компактность.
TPV написал: А почему нельзя?
Можно, если на выходе
TPV написал: ноль
У каждого свой...
MaSeVi, всё равно не понял...
На картинке схема, примерно такая же, как и у меня:
Если обрыв в земляном проводе, почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?
Или имеется ввиду обрыв не земляного, а нулевого провода?
14.07.2018 в 19:58:10
TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой
По правилам нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2018 в 20:00:30
TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?
Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2018 в 20:08:58
megrad написал:
TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой
По правилам нет.
megrad,
MaSeVi написал:
TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?
Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...
MaSeVi,
Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно?...
14.07.2018 в 20:12:56
TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно
Как вариант откинуть с розетки земляной провод с наводкой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.