21.07.2018 в 19:20:31
Добрый день. Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6. Покупал не на рынке, а в специализированном магазине. Стал снимать изоляцию черную, а под ней белый защитный слой. До этого покупал Электрокабель ВВГНг LS, так вот у того кабеля этот слой плотный и чиститься с усилием (правда, надо отдать должное я покупал Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)), а вот на конкорде просто ломается эта белая изоляция в руках и если ее растереть пальцами - крошится.
Вопрос: так и должно быть или это дефект кабеля? Внешняя изоляция черная тоже достаточно легко снимается, если сделать разрез. У меня паранойя или это нормально?
И вот еще... замерил диаметр кабеля этого производителя 2,5 квадрата... показывает 1,7... по таблице должно быть 1,78... какие допуски по норме?
21.07.2018 в 19:23:08
Sneaky Pete, это нормально.
21.07.2018 в 19:24:09
Sneaky Pete написал: У меня паранойя или это нормально?
Это нормально. Что не исключает паранойю. :)
21.07.2018 в 19:26:35
Sneaky Pete написал: это дефект кабеля?
Нет
Sneaky Pete написал: 1,7
Это 2,27 кв., не очень, но и не страшно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 19:34:09
MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
21.07.2018 в 19:53:00
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
21.07.2018 в 19:54:14
Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Тем более наверняка проводник не круглый...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 19:57:47
MaSeVi написал:
Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Тем более наверняка проводник не круглый...
MaSeVi, про круглый проводник тоже заметил.... Взял ШЦ сначала измерил в одном месте - одно значение. в другом - уже отличается где-то в большую сторону, где то в меньшую. Провод выпрямил по-максимому. Наверное, в этом все и дело. Возьму второй ШГ для теста - посмотрим что скажут два разных:)
21.07.2018 в 19:58:44
Slavka.sav написал:
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Slavka.sav, ну написано может быть что угодно:) А вот что на самом деле... хотя я магазину доверяю, но всякое может быть. Производитель для меня новый:) Меня еще смутило, что фазный провод там белый (хотя по госту это вроде ок..), а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал. Обычно целиком синий в кабеле с тремя жилами. Или это допускается?
21.07.2018 в 20:00:33
Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
21.07.2018 в 20:03:03
Sneaky Pete, Ну мне Конкорд попадался только один раз и то бронированный, но качество очень понравилось
21.07.2018 в 20:03:39
dokar написал: Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
dokar, да просто только заморочился с проводкой в квартире и решил почитать интернеты. Ну вот и отсюда вопросы стали возникать:) НЕ хочется же г... какое то проложить. Кстати, про мерялось - это хорошо. Думаю этот ШЦ не совсем точный. Посоветуете хороший ШЦ?
21.07.2018 в 20:14:37
Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)
21.07.2018 в 20:15:13
Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?
21.07.2018 в 20:19:03
Sneaky Pete написал: Провод выпрямил по-максимому
Это как Вы такое сделали? :eek:
Sneaky Pete написал: а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал
Да как г...а за баней, такое бывает встречаешь, но таки это тоже не страшно!)))
Sneaky Pete написал: Думаю этот ШЦ не совсем точный
Он хорош "на глаз", если честно - я так с помощью него всё утро упражнялся. А если честно, но субъективно - Конкорд достойный кабель