head05
head05
Новичок

Регистрация: 28.04.2009

Москва

Сообщений: 9

22.07.2018 в 19:13:04

Всем привет, вопрос такой. Заправляли на днях кондей (9-ка на R-22), при заправке выявили сгоревший конденсатор ( поменял его сам на бу), теперь кондей хоть и холодит, но электричества потребляет под 2 КВт, хотя штатно должен 1КВт и раньше когда смотрел было 1КВт. Потребление смотрю по эл. счётчику. В чём может быть проблема? Спасибо.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117107

22.07.2018 в 19:18:45

Возможно перезаправлен - много фреона. Замерьте ток компрессора.

0
161rus
161rus
Новичок

Регистрация: 14.01.2014

Ростов

Сообщений: 55

22.07.2018 в 20:36:35

head05 написал: Всем привет, вопрос такой. Заправляли на днях кондей (9-ка на R-22), при заправке выявили сгоревший конденсатор ( поменял его сам на бу), теперь кондей хоть и холодит, но электричества потребляет под 2 КВт, хотя штатно должен 1КВт и раньше когда смотрел было 1КВт. Потребление смотрю по эл. счётчику. В чём может быть проблема? Спасибо.

head05, при заправке выявили сгоревший конденсатор???? Это как?

0
head05
head05
Новичок

Регистрация: 28.04.2009

Москва

Сообщений: 9

22.07.2018 в 23:08:20

Без работающего компрессора не заправлялся, компрессор без конденсатора не включался, так и выявили.

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.07.2018 в 07:52:38

На наружном блоке,сбоку написан рабочий ток.Если заправили по весам,не перелили,а ток большой-просто старый компрессор,сколько лет старичку?

0
Designman
Designman
Старожил

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

23.07.2018 в 09:53:20

Если бы компрессор потреблял ток в два раза больше номинального - его бы после не продолжительной работы отключало термореле.

0
head05
head05
Новичок

Регистрация: 28.04.2009

Москва

Сообщений: 9

27.07.2018 в 15:28:24

Похоже действительно перезаправлен. Я несколько раз "пшикнул" клапаном, и потребление снизилось на 300-400W. Как думаете, если оставить так ничего не будет компрессору? Ведь давление за год-два само снизится.

0
Hitgher
Hitgher
Старожил

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

27.07.2018 в 16:16:08

head05, Я несколько раз "пшикнул" клапаном, и потребление снизилось на 300-400W. А чем определяли то? Токовые клещи?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117107

27.07.2018 в 16:21:22

head05 написал: Ведь давление за год-два само снизится.

Если трасса дырявая - то это надо лечить. Если не дырявая - ничего там не снизится

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117107

27.07.2018 в 16:23:24

head05 написал: Как думаете, если оставить так ничего не будет компрессору?

Как думаете, если зацепить автомобиль за бетонный столб и давить газ в пол - долго он проживет?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.08.2018 в 13:24:33

head05 написал: Ведь давление за год-два само снизится.

А куда должен по Вашему деться газ ? В меди раствориться ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу