Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

25.07.2018 в 23:27:59

Добрый день.

Схема топорная, но все ли правильно по смыслу? Собирать планирую на Hager

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20689

25.07.2018 в 23:29:12

У вас два зала в однокомнатной?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.07.2018 в 23:31:46

timnike, линии освещения сократить до двух, выкинуть третье УЗО и все 8 линий раскидать под двумя УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

25.07.2018 в 23:33:45

Radio, Один конечно ))) Но разделение будет как бы на две части

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

25.07.2018 в 23:36:06

Vadim 161, Номинала УЗО 40А достаточно будет на 6 Розеточных групп? А по подключение к 1 дифу, розеток в ванной и бойлера( работать будет 10 дней в году)?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.07.2018 в 23:37:25

timnike, Плохо.

  1. Весь свет под одним УЗО - неправильно.
  2. Две группы розеток для комнаты нафиг не надо.
  3. Розетки ванной и водогрей - разделить.
  4. Выделять отдельную линию для холодильника из под группового УЗО - бессмысленно.
  5. Почему УЗМ до рубильника нарисовано?
  6. Номинал вводного АВ?
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.07.2018 в 23:38:35

timnike, Разделение зала аннулировать. Свет и розетки перемешать под разные УЗО. УЗМ и ВН поменять местами. Диф - фтопку. Варочную - просто под АВ 32А. Два УЗО на 63А и успокоиться на этом.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.07.2018 в 23:39:41

timnike написал: Номинала УЗО 40А достаточно будет на 6 Розеточных групп?

Какие еще 6 групп ?? Под каждое УЗО 3 розеточных линии и по одной линии освещения.

timnike написал: А по подключение к 1 дифу, розеток в ванной и бойлера( работать будет 10 дней в году)?

Можно, если водогрей накопительный.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20689

25.07.2018 в 23:42:54

timnike написал: Один конечно ))) Но разделение будет как бы на две части

С какой целью? У вас 4 свободные розеточные группы (не считая отдельных розеток под технику) по сути в одном помещении, если я правильно понимаю термин "студия". Зачем столько?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.07.2018 в 23:50:07

timnike, вот так делайте. Линии конечно можно и сократить, как совершенно справедливо советовали выше коллеги. Диф на варочную можно убрать и завести её под одно из УЗО, и в таком случае сменить его на 63А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.07.2018 в 00:12:12

Vadim 161, Лихо Вы наваяли схему!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.07.2018 в 00:58:53

MaSeVi, да что там, минута делов

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.07.2018 в 01:01:40

Vadim 161 написал: да что там, пара минут делов

Гуру, я-то полдня "копался" вот с таким:

))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111644

26.07.2018 в 02:36:58

Vadim 161 написал: MaSeVi, да что там, минута делов

Vadim 161, Чем рисовали?

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

26.07.2018 в 06:57:52

Спасибо большое всем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу