nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.07.2018 в 13:34:33

BV написал:

nadegniy написал: ставя под вопрос очень очевидные вещи.

Как раз не очевидные. Пока очевидно вот что из куцего описания продукта: Предназначена для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола. и о плитке тут не слова. Пока нет тех инфо, давайте на этом и остановимся, чтобы разговор был АРГУМЕНТИРОВАННЫМ.

BV, Никто сейчас не будет заморачиваться чтоб писать письма и получать ответы на никому не интересные вопросы. Нет смысла писать, если это не касается реального объекта.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

30.07.2018 в 14:12:20

nadegniy, можете ответить на короткий вопрос, без лишних слов?

gidron69 написал: Baumit NivoFix

и

BV написал: Murexin Energy Fix

Это одно и то же? ДА или НЕТ? Если да, то техлист есть Выше и следовательно Вам не нужно будет себя так сильно напрягать.

nadegniy написал: Никто сейчас не будет заморачиваться чтоб писать письма и получать ответы

К слову, написать письмо по времени 30сек, то же самое, если не больше потребуется для написания сообщения на форуме с выкладыванием видео. Однако Вы заморачиваетесь, и выкладываете Такие сообщения пачками, несмотря на сезон и нехватку времени :)

PS Можете скинуть адрес, могу сам написать им письмо....

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.07.2018 в 14:24:09

BV написал: nadegniy, можете ответить на короткий вопрос, без лишних слов?

gidron69 написал: Baumit NivoFix

и

BV написал: Murexin Energy Fix

Это одно и то же? ДА или НЕТ? Если да, то техлист есть Выше и следовательно Вам не нужно будет себя так сильно напрягать.

nadegniy написал: Никто сейчас не будет заморачиваться чтоб писать письма и получать ответы

К слову, написать письмо по времени 30сек, то же самое, если не больше потребуется для написания сообщения на форуме с выкладыванием видео. Однако Вы заморачиваетесь, и выкладываете Такие сообщения пачками, несмотря на сезон и нехватку времени :)

PS Можете скинуть адрес, могу сам написать им письмо....

BV, По вашей просьбе добился от них неофициальный ответ. С фиксом вы оказались правы. Денис, добрый день

На фикс точно нет На проконтакт клинкер можно, но только в качестве неофициальной рекомендации и через пробное приклеивание, керамогранит не стоит

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20948

30.07.2018 в 14:36:53

теперь надо извиниться перед Жекой.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

30.07.2018 в 14:43:36

nadegniy написал: BV, По вашей просьбе добился от них неофициальный ответ. С фиксом вы оказались правы. Денис, добрый день На фикс точно нет

Я бы на Вашем месте перечитал тему, и принес извинения. Слишком много нехороших слов было сказано.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.07.2018 в 14:55:42

BV написал:

nadegniy написал: BV, По вашей просьбе добился от них неофициальный ответ. С фиксом вы оказались правы. Денис, добрый день На фикс точно нет

Я бы на Вашем месте перечитал тему, и принес извинения. Слишком много нехороших слов было сказано.

BV, Вы правда так считаете? Я с хамами привык общаться иначе. Что касается официальной информации от Баумита, то я её вам передал, они понятное дело перестраховываются, но моё мнение относительно приклейки не изменилось, ведь я это делал правда с материалами СТ 83 и СТ 85 и не один раз и результат положительный.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

30.07.2018 в 15:02:14

Не мне судить, но и та и другая сторона наговорила лишнего. Всеж форум... хотелось бы более доброжелательной атмосферы, и споры без выхода за рамки, так сказать :)

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.07.2018 в 15:09:18

BV написал: Не мне судить, но и та и другая сторона наговорила лишнего. Всеж форум... хотелось бы более доброжелательной атмосферы, и споры без выхода за рамки, так сказать :)

BV, Объясните это гастарбайтерам, у меня с ними разговор всегда будет один.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

30.07.2018 в 16:00:44

nadegniy написал: но моё мнение относительно приклейки не изменилось, ведь я это делал правда с материалами СТ 83 и СТ 85 и не один раз и результат положительный.

И то и другое 0,5Мпа - это определяет возможности этих клеев, как обычных С1, и еще раз скажу, что КГ - нет, и по гидре - нет. Где-нибудь в коридоре на стене малоформатную плитку - возможно да. Если вы что-то приклеили на свой страх и риск, то не факт, что это будет работать долго и счастливо, и что это можно рекомендовать в общем случае. Тем более, что все плиточные клея различны по области применения. Тип плитки, тип основания, слой и тд....

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

30.07.2018 в 16:23:29

Слишком крепкий клей тоже не хорошо. Вот я сейчас мучаюсь выкрашиваю по кусочкам. Это гемор такой что не передать словами. Если бы она тупо отлетела, то ничего страшного, прилепил бы обратно, а вышло так, что лучшее есть враг хорошего : ( А может это вообще клей порвал основание. Была идея на зокельпутц приклеить, надо было! Хотя, тогда бы я говорил ай-ай-ай, так делать низя. Без опыта и всесторонних испытаний нельзя точно ответить на вопрос что лучше, тем более что случаи все разные.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.07.2018 в 17:10:21

BV написал:

nadegniy написал: но моё мнение относительно приклейки не изменилось, ведь я это делал правда с материалами СТ 83 и СТ 85 и не один раз и результат положительный.

И то и другое 0,5Мпа - это определяет возможности этих клеев, как обычных С1, и еще раз скажу, что КГ - нет, и по гидре - нет. Где-нибудь в коридоре на стене малоформатную плитку - возможно да. Если вы что-то приклеили на свой страх и риск, то не факт, что это будет работать долго и счастливо, и что это можно рекомендовать в общем случае. Тем более, что все плиточные клея различны по области применения. Тип плитки, тип основания, слой и тд....

BV, Это минимальные характеристики, которые специально ввели для всех системодержателей фасадных систем утепления, сделали чтоб не обидеть более слабых производителей.Настоящие характеристики больше. С одним соглашусь бесспорно, что за последние 15 лет качество всех клеёв без исключения значительно упало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу