ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

31.07.2018 в 09:51:51

spectrans6 написал: ashim1990, бойлер настроен на среднюю температуру всегда (на регулировке чуть не доходя до 3 деления из четырёх; на «термометре» обычно у второго деления из трёх

Я о температуре не упоминал. :) Это Вы ответили jekasus.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.07.2018 в 10:21:29

spectrans6, судя по описанию, клапан - «подрывник» неисправен. Это покажет манометр на ГВС.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

31.07.2018 в 12:49:31

spectrans6 написал:

BV написал:

spectrans6 написал: BV, до бойлера (стоит, работает) или после (нужно?)

spectrans6, Я ж написал печатными буквами ГДЕ именно :)

BV, входящий в квартиру кран холодной воды - Счетчик - фильтр грубой очистки, на нем манометр - фильтр колба - подача холодной воды на бойлер - клапан сброса давления на бойлере - бойлер.

spectrans6, я же печатными буквами написал "на ГВС"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

31.07.2018 в 12:51:32

Mazayac написал: spectrans6, судя по описанию, клапан - «подрывник» неисправен. Это покажет манометр на ГВС.

Mazayac, может он и исправен и настроен на 6. Но современное производство экономит материалы, и бойлер может только 5 долговременно :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.07.2018 в 13:00:26

spectrans6 написал: входящий в квартиру кран холодной воды - Счетчик - фильтр грубой очистки, на нем манометр - фильтр колба - подача холодной воды на бойлер - клапан сброса давления на бойлере - бойлер.

Манометр измеряет давление холодной воды до клапана. В бойлере она нагревается.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

31.07.2018 в 14:35:04

Alex___dr написал:

Манометр измеряет давление холодной воды до клапана. В бойлере она нагревается.

За счет перепускного клапана (установлен в большинстве штатных ПК) манометр измеряет давление и в бойлере тоже (минус 0,5-1 бар). Может, у Аристона "неправильные" ПК?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

31.07.2018 в 14:38:33

Хорошо бы и входной манометр проверить на предмет точности, да и слабо верится, что входной манометр показывает ровно 6 бар без скачков от 5.5 до 6.5 хотя бы

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

31.07.2018 в 15:00:30

BV написал: слабо верится, что входной манометр показывает ровно 6 бар без скачков от 5.5 до 6.5 хотя бы

Вы правы, это очень странно.

0
spectrans6
spectrans6
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

31.07.2018 в 19:16:04

ashim1990 написал:

BV написал: слабо верится, что входной манометр показывает ровно 6 бар без скачков от 5.5 до 6.5 хотя бы

Вы правы, это очень странно.

ashim1990, когда вода выключена - показывает 6; когда включена - падает до 4.5 - 5; при закрытии крана снова встает на 6.

0
spectrans6
spectrans6
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

31.07.2018 в 19:20:04

Постояли, посмотрели с товарищем. решили поставить редуктор и заменить клапан-обратку (именно он в основном и шумит, шарик там какой-то внутри, может из-за грязи как-то закрывается не так).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

31.07.2018 в 19:23:27

Ну и зачем было спрашивать советы?;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.