Не так давно сестра переехала в панельную 9ти этажку 70х годов.Хотелось бы немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.На данный момент ремонта никакого не планируется. решил приехать поставить ей узм.Сам в проводке далеко не спец.Имеются поверхностные общие познания.В итоге был куплен узм 50ц. В кратце о проводке:Жек год назад в доме менял проводку.В подъезде в общем щите на квартиру стоят автоматы c32.А так же появилась заземляющая шина.Далее кусок кабеля идет до двери и потом клеммами соединяется с алюмишкой(которая идет на два автомата c25.Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру) Далее от автоматов на счетчик,потом на старые черные ссср автоматы 10А(3штуки.Один свет в прихожей,звонок.2. одна розетка на кухне.3. все остальное) .Ну и далее уже по всей квартире идет опять старая алюмишка.К этим автоматам на их входе висят два уже новых провода сетением 2.5. один идет на электродуховой шкаф(с двумя! автоматами в разрезе на фазу и ноль с25 и с16).Второй В ванную комнату на розетку для стиралки.Так же от одной кухонной розетки идет провод до холодильника. Собственно вопросы: 1.Что лишнего тут можно повыкидывать? 2.Можно ли убрать на входе два автомата c25,так как стоят в коридоре с32 + на узм есть кнопка отключения и можно ли его использовать как прерыватель,дабы съэкономить место на дин рейке.на данный момент шкафчик на 6 новых автоматов.три старых висят отдельно выше. 3.Можно ли запитать холодильник от линии,которая идет на духовой шкаф. 4.Использовать ли клемники? На данный момент сейчас все соединяется перемычками из многожильных проводов сразу в автоматы а так же в нулевую шину